VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: diplomaten skrivet 13 november 2004, 23:19:50
-
Har en fråga angående gradminuter.
Varför fortsätter inte VP att räkna minus på gradminuter när den gör VV ? Min VP skulle just starta på värme -90 när den ville göra VV istället. Samtidigt så duschade dottern läänge så den gick på max VV-tid, 20 min innan den gick över till värme. Då hade inte gradminuterna räknat ner under VV-tiden så det måste ju bli ett värmeunderskott. Börvärde låg på 31 gr och ratiatorvattnet på ca 22-23 gr så detta motsvarar ju ca: -180 gradminuter som den "hoppar över". Hur blir detta när det blir riktigt kallt ute ???
Jag förstår om VV prioriteras men jag tycker att underskottet på gradminuterna skall fortsätta räknas när den gör VV.
Vad anser ni andra om detta, har jag helt fel?
-
Vad visar returtempen under vv-tillverkningen?
Kanske sitter givaren så till att den mäter returtempen från vv-beredaren och därför "bortser" regerdatorn från värmesystemets gradminutberäkning under vv-värmning...
-
På min Nibe 1215 står också gradminutsberäkningen still under vv tillv. och har tyckt att det är fel då man som du påpekar tappar värmetillv. Detta (gradminutsbortfallet) är förmodligen medvetet gjort av tillverkarna men normalt så kan ju inte så stor del av värmet i varmvattnet tillföras huset. Det mesta hamnar väl i avloppet?
-
Kanske sitter givaren så till att den mäter returtempen från vv-beredaren och därför "bortser" regerdatorn från värmesystemets gradminutberäkning under vv-värmning...
Ja, både framledn. och retur mäter på vv vid VV-tillverkning.
Jag vet inte om detta är något problem då jag ej har haft VP någon vinter ännu men jag tycker det verkar lite konstigt
-
Husets värmetröghet är så stort att du aldrig kommer att märka av det.
(Har du en varmvattenkran som står öppen nånstans i flera dygn kan det väl bli värre, men det märker du ju...)