Författare Ämne: Hur funkar det?  (läst 3013 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Hur funkar det?
« skrivet: 09 september 2010, 14:49:07 »
Jag har funderat pÃ¥ hur värmeproduktionen i mitt system fungerar egentligen (EHP AW + CC160). Rent principiellt har jag förstÃ¥tt att den växlar mellan VV och värmepro, men exakt hur?  Sc:,h
Vilken väg går vattnet från/till VP'n resp radiatorerna? Enligt bilden ser det ut som att både VB-F och VB-R kan kopplas till RAD-returen mha växelventilerna...
Går båda växelventilerna parallellt, eller kan dom vara i olika lägen oberoende av varandra?
Vad är det som bestämmer när VP'n skall starta/stoppa?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur funkar det?
« Svar #1 skrivet: 09 september 2010, 16:26:44 »
Bara det funkar sÃ¥ är jag nöjd  ;)
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hur funkar det?
« Svar #2 skrivet: 09 september 2010, 22:02:02 »
Båda växelventilerna växlar samtidigt så att antingen värms VVB:n eller så går radiatorflödet via VP:n. Tempgivare T1 och T2 styr väl värmen i huset. T3 ska styra VV-laddning.
« Senast ändrad: 09 september 2010, 22:06:25 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hur funkar det?
« Svar #3 skrivet: 09 september 2010, 22:28:17 »
Båda växelventilerna växlar samtidigt så att antingen värms VVB:n eller så går radiatorflödet via VP:n. Tempgivare T1 och T2 styr väl värmen i huset. T3 ska styra VV-laddning.

Vid VV-laddning är det ju ganska enkelt - VB-in i toppen på tanken och VB-ut i botten - Värm tills T3 säger ifrån. Men, vid värmeprod så kopplas alltså VB-in och VB-ut på samma rörstump på returen från radiatorerna? Funkar det eftersom det är ett flöde på rad-kretsen samtidigt? Rent spontant känns det som att det fattas nåt...

T1 och T2 styr väl i princip bara shunten, men vad styr när VP skall starta och stoppa? Är det T8 och T9. Vilka inställningar i Rego'n är det som reglerar detta?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hur funkar det?
« Svar #4 skrivet: 10 september 2010, 07:19:16 »
Båda växelventilerna växlar samtidigt så att antingen värms VVB:n eller så går radiatorflödet via VP:n. Tempgivare T1 och T2 styr väl värmen i huset. T3 ska styra VV-laddning.

Vid VV-laddning är det ju ganska enkelt - VB-in i toppen på tanken och VB-ut i botten - Värm tills T3 säger ifrån. Men, vid värmeprod så kopplas alltså VB-in och VB-ut på samma rörstump på returen från radiatorerna? Funkar det eftersom det är ett flöde på rad-kretsen samtidigt? Rent spontant känns det som att det fattas nåt...

T1 och T2 styr väl i princip bara shunten, men vad styr när VP skall starta och stoppa? Är det T8 och T9. Vilka inställningar i Rego'n är det som reglerar detta?


Flödet över VP:n måste vara lite lägre än på radiatorsystemet, annars så får man backflöde i rörstumpen mellan avsticken. Jag anser nog att det är en liten konstruktionsmiss att det inte sitter en backventil mellan avsticken till VP:n.

Shunten är normalt stängd, den öppnas endast vid eltillskott och då värmer elpatron mantelvattnet i pannan. Så det är T1 som styr start/stopp, när eltillskottet går in och shunten öppnar så går ju kompressorn hela tiden. Jag tror att T9 kan stoppa VP:n på hög returtemp.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif