L/L-pumpen är kanske lite underdimensionerad för ditt stora hus.
Visserligen kapar L/L-pumpen ganska mycket av uppvärmningskostnaden, men priset man får betala är dels bullret (beroende på hur känslig man är och hur mycket man öser på fläkten) och dels att man får väldigt varmt kring pumpen och kallt i husets ytterkanter.
Men framför allt på våren och hösten är den väldigt effektiv, åtminstone enligt min egen erfarenhet.
Hur som helst så kommer du kunna räkna hem bergvärme även om återbetalningstiden, beroende på L/L-pumpen, kommer bli längre än annars.
Det du vinner med bergvärme är att hela huset kommer bli varmt utan att det kostar skjortan när kvicksilvret kryper neråt.
Vid dimensioneringen ska du bortse från den besparing som L/L-pumpen ger och utgå från en normal förbrukning. Utan att veta exakt skulle jag anta att L/L-pumpen kapar någonstans mellan 5000-10000 kWh/år. Det kan nämligen mycket väl bli så att du väljer att stänga av Panasonicen, i synnerhet när det blir riktigt kallt, dess COP närmar sig 1:1 och fläkten bullrar så huset skakar. I det läget kommer bergvärmen stå för hela kalaset och då behöver den vara ordentligt dimensionerad.
CarlN nämner 200m hål, 11-12 kw till ett pris på 160-190 tkr, vilket jag instämmer med. Vidare måste du kolla om du har låg- eller högtempsystem som Bertil skriver. Om du har lågtempsystem är det mer eller mindre bara att köra, medan ett högtempsystem kräver mycket mer överväganden.
Du kan spara in ordentligt om du har en rörmokare i bekantskapskretsen (och helst en elektriker även om dennes insats inte är så stor). I det läget kan du köpa borrningen och sedan arrangera resten själv. Då slipper du betala entreprenörens avans på 30-50 tkr.