Skrivet av: purjo__
« skrivet: 13 juni 2011, 23:22:10 »Förmodligen gick inte cirkulationspumpen heller. Då är det inte så konstigt att det står 33 grader på framledningen - Givaren sitter nämligen ganska nära varmvattenberedaren och värme därifrån sprider sig via rören och det stillastående vattnet.
Hur som helst så bör du öppna de flesta termostaterna helt och justera in temperaturen i huset med hjälp av värmekurvan i stället. Annars riskerar du att VP'n gör för varm vatten med sämre verkningsgrad och ökad elförbrukning som följd.
Problemet är att det behövs kyla ute och värmebehov för att göra den justeringen men vi kan ju börja med att se till att inte VP'n går i onödan nu när det är varmt
Hur som helst så bör du öppna de flesta termostaterna helt och justera in temperaturen i huset med hjälp av värmekurvan i stället. Annars riskerar du att VP'n gör för varm vatten med sämre verkningsgrad och ökad elförbrukning som följd.