Kondenserings temperaturen är den temp som vi kör ut i raddarna( om vi har tur förmodligen tappar vi 2-3 grader oavsett kondenseringstemp) siffrorna kommer från en körning i Copelands dimensionerings program.
Vid 40 kondensering ger den 10,15 kw och COP 4,03 vid inkommande KB 0 med hyffsade flöden.
Vid 40 kondensering ger den 8,52 kw och COP 3,48 vid inkommande KB -5med hyffsade flöden.
Detta är kompressorns avgivna effekter och dem kommer variera beroende på hur förångare och kondensor är dimensionerade.
Skulle vi ha en kanon dimensionering och bra flöden så ger den vid 40 kondensering 11,25 kw och COP 4,40.
Detta gäller med suggasöverhettning på 4K och underkylning 8K