VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Jonsch skrivet 23 september 2011, 20:56:39

Titel: CTC EcoHeat inställlningar..
Skrivet av: Jonsch skrivet 23 september 2011, 20:56:39
Har precis fått borrat ett 175 meters hål i berget, 30 meter till berget.. Mest det här röda berget var det!
En CTC EcoHeat 8.5 monterad, blir också en ACCtank och påkopplad vedpanna.

Måste erkänna att jag inte har koll på hur allt fungerar, men läser på dagligen!
Nedan finns bilder tagna från mitt under drift - alla inställningar - till slutet då pumpen slår av efter cirka 15-20 minuter.

Ser allt OK ut?? Brine tempen tycker jag är lite låg?? (bor i Norrbotten vid kusten)

https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=04208092355925a3&page=play&resid=4208092355925A3!2124
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=04208092355925a3&page=play&resid=4208092355925A3!2124 (https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=04208092355925a3&page=play&resid=4208092355925A3!2124)

//Jonsch
Titel: SV: CTC EcoHeat inställlningar..
Skrivet av: Jonsch skrivet 02 oktober 2011, 12:06:16
Har funnit lockrena inställlningar för mig nu. Mäter som alla temperaturer och strömförbrukning på timbasis dyngnet runt.

Kör nu utan patron, VP går cirka 5-6 timmar per dag på 21 starter. Yttertemp runt 6 grader. Inga problem med varmvatten, vi är 5 personer. Är som att skillnaden mellan VP och pannan är den viktigaste inställningen. Att man finner en bra balans med inte alltför många starter och att pannan hålls lämpligt varm, det är då min känsla iallafall.

I slutändan efter herregud många justeringar, bortsett från fabriksinställningar så har jag nu:
Jag sänkte pannan till 45 grader.
VP är på 50 grader, patron 0kwh
8 grader spel innan VP startar

När det blir en 30-40 minus - tror man tar tjänstledigt, sitta hemma för att monitorera och justera så man får kurvan rätt. Tjänar mer på det än att slita ut sig på arbetet :P
Titel: SV: CTC EcoHeat inställlningar..
Skrivet av: Carl N skrivet 02 oktober 2011, 15:06:40
Länkarna funkar inte för mig.
Men en uppskattning är att om den går 5-6 h/dygn vid 6 ºC ute så kommer den gå dygnet runt vid ca -25 ºC till -30 ºC.
Fast det beror också på hur KB-temp utvecklar sig.  :-\
Titel: SV: CTC EcoHeat inställlningar..
Skrivet av: Jonsch skrivet 12 oktober 2011, 15:41:56
Jo, kommer nog gå 24h.
Har nu kopplat på en Strömnäs acctank på Arimax 40kw vedpannan. Ansluten till Värmepumpen.

Gjorde en proveldning idag för att justera rökgastermostaten och termostaten på Acctanken. Så nu är det bara göra en brasa till frukost så får Värmepumpen och hålet vila hyffsat länge (om nödvändigt).

Är någon risk att värmepumpen far illa om man släpper på 80 gradigt från Acctanken ner i CTC Ecoheaten?
Titel: SV: CTC EcoHeat inställlningar..
Skrivet av: Carl N skrivet 12 oktober 2011, 18:59:55
Det finns säkert nått överhettningsskydd i den som kan lösa ut. Sc:,h
Bäst är att använda en shunt eller laddomat och styra hur varmt vatten du laddar in i EcoHeat.
Titel: SV: CTC EcoHeat inställlningar..
Skrivet av: Jonsch skrivet 14 oktober 2011, 18:36:42
Det finns säkert nått överhettningsskydd i den som kan lösa ut. Sc:,h
Bäst är att använda en shunt eller laddomat och styra hur varmt vatten du laddar in i EcoHeat.

Japp, när VP passerar 60grader så får man en liten påminnelse på skärm "Hög Värmepump". Då vet man det. Kör nu en termostat/laddomat som slår på cirkulationspumpen vid 40 grader.

Rörmokarn som monterade allt sa att det bara var släppa på, men ska nog sätta dit en shunt! Eller bara elda lite försiktigt en dag per vecka för att avlasta hålet då det är som kallast.
Titel: SV: CTC EcoHeat inställlningar..
Skrivet av: erp skrivet 14 oktober 2011, 19:31:28
"Hög Värmepump" betyder väl att pumpen har stoppats pga att VPin har för hög temperatur, och den varningen kommer i så fall redan vid 48ºC.

erp
Titel: SV: CTC EcoHeat inställlningar..
Skrivet av: Jonsch skrivet 21 oktober 2011, 17:20:27
åhå, mycket möjligt att det är så enkelt. Har precis mailat CTC, frågar huruvida de ser något fel med att släppa på 70 grader ned i pumpen. Få se vad de säger.
Titel: SV: CTC EcoHeat inställlningar..
Skrivet av: Jonsch skrivet 27 oktober 2011, 18:22:45
Svar från CTC, släpp inte på mer än 80 grader. Då löser maxtermostaten ut.
Däremot gör det absolut ingen skada.
Titel: SV: CTC EcoHeat inställlningar..
Skrivet av: ace skrivet 27 oktober 2011, 18:50:42
har du cirkulation genom pannan även när elden slocknat kan den varma murstocken vädra ut mer energi än du tillsatt via termiska krafter.
Titel: SV: CTC EcoHeat inställlningar..
Skrivet av: Jonsch skrivet 15 november 2011, 19:26:30
har du cirkulation genom pannan även när elden slocknat kan den varma murstocken vädra ut mer energi än du tillsatt via termiska krafter.

Japp, har fått inställt termostaterna nu så att den slår av då elden slocknat. Och acctanken slutar ladda värmepumpen när tempen går under 42 grader, krävde lite pillande och ett antal proveldningar..

Tror nog inte jag kommer nyttja vedpannan speciellt mycket, pumpen fungerar klockrent! (bara haft en -5 som kallast än)

Nu vill jag bara klämma dit en logger så man kan bevaka anläggningen på distans :)