Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: KjellD skrivet 15 april 2014, 00:23:49

Titel: Reaktion på utomhustemp Nibe 1245
Skrivet av: KjellD skrivet 15 april 2014, 00:23:49
Långsam reaktion vid förändring av utomhustemp. Har förändrat Värmekurvan från 9 till 8. Ingen skillnad. Eskilstuna-trakten. Den nya programvaran inlagd. Vad göra?
Titel: SV: Reaktion på utomhustemp Nibe 1245
Skrivet av: Carl N skrivet 15 april 2014, 06:56:47
Har det funkat bättre tidigare eller är detta en nyinstallation?
Blir det varmt inne?
Titel: SV: Reaktion på utomhustemp Nibe 1245
Skrivet av: KjellD skrivet 15 april 2014, 09:53:15
Har det funkat bättre tidigare eller är detta en nyinstallation?
Blir det varmt inne?
Ingen skillnad. Blir för varmt inne.
Titel: SV: Reaktion på utomhustemp Nibe 1245
Skrivet av: Carl N skrivet 15 april 2014, 17:53:16
I så fall är det väl bara att sänka kurvan tills det blir rätt temp inne?
Titel: SV: Reaktion på utomhustemp Nibe 1245
Skrivet av: Mr Henke skrivet 15 april 2014, 19:35:11
Kanske lite för varmt ute för att ändra kurvan. Är det inte bättre du ändrar förskjutningen?
Titel: SV: Reaktion på utomhustemp Nibe 1245
Skrivet av: Remo skrivet 15 april 2014, 20:35:04
Håller med Mr Henke här, det hjälper inte mycket att sänka kurvan när det är så
varmt. Det är då man kommer till den onda cirkeln att man får höja och sänka ideligen
efter temperatur variationer. Man ska alltid i förstahand ändra förskjutningen när det
är varmt ute och kurvan när det är kalt ute, till sist hamnar man rätt.
Titel: SV: Reaktion på utomhustemp Nibe 1245
Skrivet av: KjellD skrivet 15 april 2014, 23:19:42
Håller med Mr Henke här, det hjälper inte mycket att sänka kurvan när det är så
varmt. Det är då man kommer till den onda cirkeln att man får höja och sänka ideligen
efter temperatur variationer. Man ska alltid i förstahand ändra förskjutningen när det
är varmt ute och kurvan när det är kalt ute, till sist hamnar man rätt.
Hade ett samtal med leverantören som påstår att det är trögheten i systemet. Vp klarar inte av att ställa om snabbt i nuvarande klimat då det kan vara minus på natten och plus 12 på dan??
 
Titel: SV: Reaktion på utomhustemp Nibe 1245
Skrivet av: GöranA skrivet 15 april 2014, 23:53:13
Värmepumpen i sig har ingen direkt tröghet, däremot värmeregleringen och värmesystemt.

Har du inge rumsgivare så kan man kanske installera en sådan och ställa den till hög påverkandegrad.

Ett annat alternativ är om man kanske kan ändra tiden utetempens värde filtreras med.

Solinstrålning dagtid kan vara en annan sak som påvekrar väldigt. Då kan det kanske till o med vara en fördel att inte sätta givaren skuggad om nu ditt hus påverkas väldigt mycket av solinstrålning.
Titel: SV: Reaktion på utomhustemp Nibe 1245
Skrivet av: KjellD skrivet 16 april 2014, 01:44:11
Värmepumpen i sig har ingen direkt tröghet, däremot värmeregleringen och värmesystemt.

Har du inge rumsgivare så kan man kanske installera en sådan och ställa den till hög påverkandegrad.

Ett annat alternativ är om man kanske kan ändra tiden utetempens värde filtreras med.

Solinstrålning dagtid kan vara en annan sak som påvekrar väldigt. Då kan det kanske till o med vara en fördel att inte sätta givaren skuggad om nu ditt hus påverkas väldigt mycket av solinstrålning.
Har inomhusgivare. Påverkandegraden. Kan det vara meny 1.9.4? Temp inställd 21 grad. Samma står även i rutan nedanför.
Titel: SV: Reaktion på utomhustemp Nibe 1245
Skrivet av: tipo874 skrivet 16 april 2014, 07:33:27
Japp, meny 1.9.4, "Faktor", kan ställas mellan 0,0 - 6,0.
Titel: SV: Reaktion på utomhustemp Nibe 1245
Skrivet av: KjellD skrivet 16 april 2014, 10:10:15
Japp, meny 1.9.4, "Faktor", kan ställas mellan 0,0 - 6,0.
Okey. "Faktor" stod på 2.1 Nu ställt på 3.0. Går jag åt "rätt" håll  ;)
Titel: SV: Reaktion på utomhustemp Nibe 1245
Skrivet av: tipo874 skrivet 16 april 2014, 11:18:42
Jag kör på faktor 6,0, men det beror mest på att jag använder semesterläget när vi inte är i stugan och sänker då till 15°. Det hanteras som ett felfall via innegivaren, så den reglerar fortfarande mot kurva och offset, men stryper via innegivaren. Om man då har för liten faktor kan den inte sänka tillräckligt.

Prova med faktor 6.
Titel: SV: Reaktion på utomhustemp Nibe 1245
Skrivet av: Smurfen. skrivet 16 april 2014, 11:49:20
Håller med Mr Henke här, det hjälper inte mycket att sänka kurvan när det är så
varmt. Det är då man kommer till den onda cirkeln att man får höja och sänka ideligen
efter temperatur variationer. Man ska alltid i förstahand ändra förskjutningen när det
är varmt ute och kurvan när det är kalt ute, till sist hamnar man rätt.
Det är just för stt slippa det fenomenet jag brukar rekomendera att göra en egen kurva  tummenupp
Titel: SV: Reaktion på utomhustemp Nibe 1245
Skrivet av: KjellD skrivet 20 april 2014, 10:08:34
Jag kör på faktor 6,0, men det beror mest på att jag använder semesterläget när vi inte är i stugan och sänker då till 15°. Det hanteras som ett felfall via innegivaren, så den reglerar fortfarande mot kurva och offset, men stryper via innegivaren. Om man då har för liten faktor kan den inte sänka tillräckligt.

Prova med faktor 6.

Kört ett par dgr nu där jag återgott till tidigare värmekurva och ställt innegivaren med faktor fyra. Fungerar :) Tack alla för värdefull info.