Långsam reaktion vid förändring av utomhustemp. Har förändrat Värmekurvan från 9 till 8. Ingen skillnad. Eskilstuna-trakten. Den nya programvaran inlagd. Vad göra?
-
Har det funkat bättre tidigare eller är detta en nyinstallation?
Blir det varmt inne?
-
Har det funkat bättre tidigare eller är detta en nyinstallation?
Blir det varmt inne?
Ingen skillnad. Blir för varmt inne.
-
I så fall är det väl bara att sänka kurvan tills det blir rätt temp inne?
-
Kanske lite för varmt ute för att ändra kurvan. Är det inte bättre du ändrar förskjutningen?
-
Håller med Mr Henke här, det hjälper inte mycket att sänka kurvan när det är så
varmt. Det är då man kommer till den onda cirkeln att man får höja och sänka ideligen
efter temperatur variationer. Man ska alltid i förstahand ändra förskjutningen när det
är varmt ute och kurvan när det är kalt ute, till sist hamnar man rätt.
-
Håller med Mr Henke här, det hjälper inte mycket att sänka kurvan när det är så
varmt. Det är då man kommer till den onda cirkeln att man får höja och sänka ideligen
efter temperatur variationer. Man ska alltid i förstahand ändra förskjutningen när det
är varmt ute och kurvan när det är kalt ute, till sist hamnar man rätt.
Hade ett samtal med leverantören som påstår att det är trögheten i systemet. Vp klarar inte av att ställa om snabbt i nuvarande klimat då det kan vara minus på natten och plus 12 på dan??
-
Värmepumpen i sig har ingen direkt tröghet, däremot värmeregleringen och värmesystemt.
Har du inge rumsgivare så kan man kanske installera en sådan och ställa den till hög påverkandegrad.
Ett annat alternativ är om man kanske kan ändra tiden utetempens värde filtreras med.
Solinstrålning dagtid kan vara en annan sak som påvekrar väldigt. Då kan det kanske till o med vara en fördel att inte sätta givaren skuggad om nu ditt hus påverkas väldigt mycket av solinstrålning.
-
Värmepumpen i sig har ingen direkt tröghet, däremot värmeregleringen och värmesystemt.
Har du inge rumsgivare så kan man kanske installera en sådan och ställa den till hög påverkandegrad.
Ett annat alternativ är om man kanske kan ändra tiden utetempens värde filtreras med.
Solinstrålning dagtid kan vara en annan sak som påvekrar väldigt. Då kan det kanske till o med vara en fördel att inte sätta givaren skuggad om nu ditt hus påverkas väldigt mycket av solinstrålning.
Har inomhusgivare. Påverkandegraden. Kan det vara meny 1.9.4? Temp inställd 21 grad. Samma står även i rutan nedanför.
-
Japp, meny 1.9.4, "Faktor", kan ställas mellan 0,0 - 6,0.
-
Japp, meny 1.9.4, "Faktor", kan ställas mellan 0,0 - 6,0.
Okey. "Faktor" stod på 2.1 Nu ställt på 3.0. Går jag åt "rätt" håll ;)
-
Jag kör på faktor 6,0, men det beror mest på att jag använder semesterläget när vi inte är i stugan och sänker då till 15°. Det hanteras som ett felfall via innegivaren, så den reglerar fortfarande mot kurva och offset, men stryper via innegivaren. Om man då har för liten faktor kan den inte sänka tillräckligt.
Prova med faktor 6.
-
Håller med Mr Henke här, det hjälper inte mycket att sänka kurvan när det är så
varmt. Det är då man kommer till den onda cirkeln att man får höja och sänka ideligen
efter temperatur variationer. Man ska alltid i förstahand ändra förskjutningen när det
är varmt ute och kurvan när det är kalt ute, till sist hamnar man rätt.
Det är just för stt slippa det fenomenet jag brukar rekomendera att göra en egen kurva tummenupp
-
Jag kör på faktor 6,0, men det beror mest på att jag använder semesterläget när vi inte är i stugan och sänker då till 15°. Det hanteras som ett felfall via innegivaren, så den reglerar fortfarande mot kurva och offset, men stryper via innegivaren. Om man då har för liten faktor kan den inte sänka tillräckligt.
Prova med faktor 6.
Kört ett par dgr nu där jag återgott till tidigare värmekurva och ställt innegivaren med faktor fyra. Fungerar :) Tack alla för värdefull info.