Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Delta-T för lågt och påverkas inte av cirkulationspumpens hastighet
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Delta-T för lågt och påverkas inte av cirkulationspumpens hastighet (läst 1897 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Porcupine
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
Karma +0/-0
Kön:
Porcupine
Delta-T för lågt och påverkas inte av cirkulationspumpens hastighet
«
skrivet:
14 november 2006, 23:20:55 »
Citera
Jag har hittills haft ett delta-T på 2 grader, ibland så lågt som 1. Nu när värmesäsongen har börjat tänkte jag se över inställningarna och började med att titta på cirkulationspumpen som visade sig gå på högsta hastighet. Jag har provat att sätta ner den både till mellanhastigheten och till den lägsta, men det tycks inte ändra något. För tillfället går den på 3 grader ut och 5 grader in (någon timme tidigare 4 respektive 6) vid en utetemperatur på 6 grader. Bör jag göra något, eller kan jag fortsätta köra så här?
Loggat
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Bertil
Moderator
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Bertil
SV: Delta-T för lågt och påverkas inte av cirkulationspumpens hastighet
«
Svar #1 skrivet:
14 november 2006, 23:26:25 »
Citera
Konstigt att du får så litet delta t du har ju trots allt ganska mycket slang.
3 grader anses optimalt men skillnaden är nog inte stor...
Om du kör enbart cirkpumen... i manuella menyn kan man göra det. Då hör du om cirkpumpen varvar ned! Det kan ju va nåt tok med vredet på pumpen...
Du har väl garanti kvar?
Vill du ha en bättre beskrivning av menyerna har jag som går maila...
Loggat
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.
Porcupine
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
Karma +0/-0
Kön:
Porcupine
SV: Delta-T för lågt och påverkas inte av cirkulationspumpens hastighet
«
Svar #2 skrivet:
15 november 2006, 07:53:10 »
Citera
Tack Bertil. Jag ska se om jag hittar menyn, jag gissar att det är det jag kallar för servicemenyn som du kallar den manuella (den man kommer till genom att hålla bägge pil-åt-sidan-knapparna intryckta några sekunder)?
Loggat
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Bertil
Moderator
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Bertil
SV: Delta-T för lågt och påverkas inte av cirkulationspumpens hastighet
«
Svar #3 skrivet:
15 november 2006, 14:37:40 »
Citera
Ja i srevicemenyn, och tror jag manuell drift...
Loggat
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.
eleson
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 721
Karma +0/-0
Kön:
eleson
SV: Delta-T för lågt och påverkas inte av cirkulationspumpens hastighet
«
Svar #4 skrivet:
15 november 2006, 18:12:07 »
Citera
när du ändå tvångskör CP'n, kolla att bägge tempgivarna visar samma,
felet kan ju vara i givaren, även om det inte förklarar varför inget ändras.
Loggat
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
Porcupine
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
Karma +0/-0
Kön:
Porcupine
SV: Delta-T för lågt och påverkas inte av cirkulationspumpens hastighet
«
Svar #5 skrivet:
16 november 2006, 09:37:24 »
Citera
Nu har jag kört cirkulationspumpen manuellt och det går att höra att den ändrar hastighet när jag ställer om den. Givarna verkar också ok enligt testet som eleson föreslog. Konfunderande. Kan det ha något att göra med att det ännu inte är så kallt ute så att pumpen inte hinner komma igång och uppnå ett riktigt jämviktstillstånd, den värmer ju bara till dryga 30 grader innan den slår av?
Loggat
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Bertil
Moderator
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Bertil
SV: Delta-T för lågt och påverkas inte av cirkulationspumpens hastighet
«
Svar #6 skrivet:
16 november 2006, 10:15:19 »
Citera
Lurigt, men det funkar nog helt ok...
Om du tycker den stannar för fort vid "testerna" höj rumsgivaren eller värmekurvan rejält.
Då får du tid på dig att kolla...
delta t minskar lite när framledningstempen stiger eftersom cop minskar, men det är så lite så det påverkar knappst ditt test.
Loggat
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.
Porcupine
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
Karma +0/-0
Kön:
Porcupine
SV: Delta-T för lågt och påverkas inte av cirkulationspumpens hastighet
«
Svar #7 skrivet:
16 november 2006, 12:42:19 »
Citera
Tack för din hjälpsamhet, Bertil. Jag får nog lite mer strukturerat köra på lite längre tid med de olika hastigheterna tills jag är helt säker på var delta-T stannar.
Loggat
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Delta-T för lågt och påverkas inte av cirkulationspumpens hastighet
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 551
dolda: 0
användare: 10
Användare online
:
lars
rob_t_j72
irsta25066
ch85st
lubbis
Henke_01
danne824
tyke
Eagleone99
perrep
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info