Hejsan,

Vi har bergvärme här hos oss och den "lilla" (X11) har åter igen börjat arbete lite titt som tätt här tycker jag.

Fråga nummer 1, varför sprutar den ut så varmt vatten i golvvärmen? I kranen förstår jag men kan man inte ändra värmen till golvvärmen på något sätt?

Fråga nummer 2 (bild x11_2.jpg), vår maskin gått på ganska många gånger när det varit runt 15 grader ute här nu på hösten och sprutat ut vatten till golvvärmen så golven blivit varma här. Är det inte lite väl tidigt? Hur hanterar man det där egentligen?

Tacksam för lite svar. :)

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Varför så extremt varmt vatten i golvvärmen?
« Svar #1 skrivet: 22 september 2014, 21:29:31 »
Det lÃ¥ter som om växelventilen krÃ¥nglar, att den ställer sig i ett mellanläge sÃ¥ att den vid varmvattenberedning läcker vatten till kretsen för värmning av huset. Demontera motorn till växelventilen och "motionera" ventilen för hand. GÃ¥r ventilen trögt kan problemet lösas, Ã¥tminstone temporärt, genom att smörja ventilen. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varför så extremt varmt vatten i golvvärmen?
« Svar #2 skrivet: 23 september 2014, 22:06:33 »
Är det alltid så där varmt eller är det avläst precis efter en VV-laddning?
Det kommer alltid en liten skvätt varmt vatten ut i värmesystemet direkt efter en VV-laddning.
Men håller det i sig så tror jag också växelventilen krånglar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad sebzan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varför så extremt varmt vatten i golvvärmen?
« Svar #3 skrivet: 25 september 2014, 10:40:58 »
X11:an har varit på nu nästan konstant ett par dagar så jag ringer service, det blir bäst.

När jag tänker efter så tror jag att det har varit så här hyffsat länge, alltså att det sett lika varmt ut för varmvattendelen som elementdelen - kommer dock ihåg att det inte gjort så alltid (vi har bott i huset i 11 mån nu).

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
SV: Varför så extremt varmt vatten i golvvärmen?
« Svar #4 skrivet: 25 september 2014, 12:43:56 »
Det låter som om växelventilen krånglar, att den ställer sig i ett mellanläge så att den vid varmvattenberedning läcker vatten till kretsen för värmning av huset. Demontera motorn till växelventilen och "motionera" ventilen för hand. Går ventilen trögt kan problemet lösas, åtminstone temporärt, genom att smörja ventilen.

Har inte X11an LKs växelventil? Har aldrig hört att LK's fastnar likt de äldre varianterna. Men det går ju att ta loss ställmotorn (dra först ur sprinten rakt nedåt) och vrida ventilen fram och tillbaka med en skiftnyckel.

Tror på givarfel. Kanske REGOn fått spel, prova att bryta huvudströmmen en stund och slå på.
« Senast ändrad: 25 september 2014, 12:46:42 av HÃ¥kke »
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!