Ämnessammanfattning

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 30 december 2010, 16:58:37 »

Vad tror du det beror på ? Jag fick bara dimensionering från Nibe ctc och bosch och dom låg rätt lika men det var inga installatörer som dimensionerade det var via mailkontakt via resp hemsida. Efter som jag skulle installera själv ville jag inte bråka med installatörna.

Ja du, vad beror det på, tror helt enkelt att Nibes dimensionerings-mjukvara är matad med andra parametrar. Nibe har ju haft lite tveksamt kvalitetsrykte tidigare (OBS hörsägen, jag har inget eget belägg eller statistik för detta), kanske väljer de att optimera för färre start/stopp och längre gångtider för att öka livslängden på kompressorerna? Spekulerar här, jag vet faktiskt inte.

Om det nu är så att nibe rek mindre vp än andra tycker jag låter märkligt . Att det skulle bero på dimensionerings programmen tycker jag låter konstigt för man brukar ju själv kunna ange vilken effekttäcknings grad programmet ska beräkna efter. Fast det är klart att begär man en dimensionering från nibe centralt så kanske dom räknar med en viss effekttäckning tror det var 66 % i mitt fall ctc låg lite lägre Sc:,h. Men det är ju så att Nibe har kolvkompressor på de flesta vp och de är kanske känsligare för mycket start stopp men det är ju inget problem för en kunnig installatör att bygga justera så vp får rimliga drifttider
Skrivet av: Labold
« skrivet: 30 december 2010, 12:18:10 »

Vad tror du det beror på ? Jag fick bara dimensionering från Nibe ctc och bosch och dom låg rätt lika men det var inga installatörer som dimensionerade det var via mailkontakt via resp hemsida. Efter som jag skulle installera själv ville jag inte bråka med installatörna.

Ja du, vad beror det på, tror helt enkelt att Nibes dimensionerings-mjukvara är matad med andra parametrar. Nibe har ju haft lite tveksamt kvalitetsrykte tidigare (OBS hörsägen, jag har inget eget belägg eller statistik för detta), kanske väljer de att optimera för färre start/stopp och längre gångtider för att öka livslängden på kompressorerna? Spekulerar här, jag vet faktiskt inte.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 30 december 2010, 11:59:02 »

Däremot kanske det är/har varit skillnad på hur olika tillverkare och dess installatörsnätverk dimensionerar pumpen? Det är ju ganska stor skillnad om man har 55%, 75% eller 95% effekttäckningsgrad...

Precis, det var det jag menade. Från egna och kompisars erfarenheter, och även härifrån forat, har jag fått bilden att Nibes installatörer tenderar att vilja dimensionera lite klenare än exvis Thermia och IVT.

Vad tror du det beror på ? Jag fick bara dimensionering från Nibe ctc och bosch och dom låg rätt lika men det var inga installatörer som dimensionerade det var via mailkontakt via resp hemsida. Efter som jag skulle installera själv ville jag inte bråka med installatörna.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 30 december 2010, 10:39:04 »

Däremot kanske det är/har varit skillnad på hur olika tillverkare och dess installatörsnätverk dimensionerar pumpen? Det är ju ganska stor skillnad om man har 55%, 75% eller 95% effekttäckningsgrad...

Precis, det var det jag menade. Från egna och kompisars erfarenheter, och även härifrån forat, har jag fått bilden att Nibes installatörer tenderar att vilja dimensionera lite klenare än exvis Thermia och IVT.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 december 2010, 10:22:21 »

Är Nibepumparna mer benägna att gå med tillsatsel än andra pumpar?

Nej, alla VP funkar på samma sätt - Behöver huset mer energi än vad VP'n kan producera så måste mellanskillnaden täckas upp av elpatronen (eller nån annan värmekälla).
Däremot kanske det är/har varit skillnad på hur olika tillverkare och dess installatörsnätverk dimensionerar pumpen? Det är ju ganska stor skillnad om man har 55%, 75% eller 95% effekttäckningsgrad...
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 29 december 2010, 23:24:33 »

Kanske beror det på att jag har en varmvattenberedare vid sidan av pumpen för att jag hade dålig takhöjd
att det är därför dom satt dit en extern framledningsgivare


Skulle gissa på att du har en extra arbetstank kopplad till vp med egen cirkpump mot ex vis golvvärme då brukar man använda extern framledningsgivare bt25. När bt25 är ansluten så räknas gradmin vid vv laddning det är endast i kombination med en extra cirkpump vp får rätt värde att beräkna gradmin på. Men det har ingen praktisk betydelse det hinner inte bli kallt inne utan att vp räknar gradmin vid vv laddning.
Skrivet av: loffe 58
« skrivet: 29 december 2010, 23:16:01 »

Kanske beror det på att jag har en varmvattenberedare vid sidan av pumpen för att jag hade dålig takhöjd
att det är därför dom satt dit en extern framledningsgivare?
Är Nibepumparna mer benägna att gå med tillsatsel än andra pumpar?
Vad det gäller husets värmeförluster så klarar jag att köra på värmekurva 6  (bara radiatorer ingen golvvärme)
och 20 grader inomhus vid -8 ute
Skrivet av: Labold
« skrivet: 29 december 2010, 17:11:26 »

Huruvida det är normalt med kontinuerlig gång vid -7 går inte att svara på, det är helt upp till hur vpns effekt är dimensionerad i relation till husets värmeförluster. En vp:s kompressor SKA gå konstant vid utetemperaturer där det börjar bli aktuellt med tillskott. Om man har tillskott UTAN att kompressorn går konstant är det fel.

Personligen ser jag inget konstigt med att tillskott är aktuellt vid -8 på en Nibe-pump men som sagt, jag vet inte vilka val du och installatören gjorde vid dimensioneringen...

Extern framledningstemperatur mäts genom en extra givare som används om man vill mäta framledningstemperaturen utanför värmepumps-enheten. Exempelvis om man kör mot en acktank och vill mäta framledningstemperaturen vid tanken. Extragivaren är inte standardutrustning så vitt jag vet utan köps till vid behov.
Skrivet av: loffe 58
« skrivet: 29 december 2010, 15:44:25 »

Jag har lite frågor angående en nibe 1145 6KW monterad juli -10
huset är på 140 KVm totalrenoverat-77
Jag har gjort all justeringar som forumet hjälpt mig med
pumpen går dygnet runt vid -7 grader ingen tillsats är detta normalt
en annan fråga vad är extern framledningstemperatur och varför har man det.
Fick svar på en annan fråga jag hade om gradminuter eftersom min pump räknar gradminuter även vid
varmvattenkörning

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 629
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!