Skrivet av: luckyman
« skrivet: 26 november 2008, 18:09:45 »Jag tror att ngn givare visar fel när den går igång
Skrivet av: luckyman« skrivet: 26 november 2008, 18:09:45 »Jag tror att ngn givare visar fel när den går igång
Skrivet av: Carl N« skrivet: 26 november 2008, 14:29:30 »Fryslarmet ska inte larma förrän KB-ut understiger larmgränsen ( -8 ºC i ditt fall).
Skrivet av: Kigge« skrivet: 25 november 2008, 21:46:52 »Hookay..Hade KB-f 15 grader och Kb-r 13 grader senast de blev fryslarm..Spelar de nån roll?! Inte sån hejar än på värmepumpen...
Skrivet av: Carl N« skrivet: 24 november 2008, 20:36:37 »Knepigt, KB-temp är OK och ändå larmar den för frysskydd?
Jag gissar på glappkontakt någonstans. Skrivet av: Kigge« skrivet: 24 november 2008, 16:37:54 »Larmet är vid - 8 grader och KB-f är 3 grader och KB-r pendlar lite mellan +1 till -1. Pumpen är inställd på 3 och systemet luftades ur ca 60 min. Slingan är ca 380 meter går från huset ner till strandkanten, området i fråga är Åland. Jordmån vet jag faktiskt inte men den skall vara bra
Skrivet av: Carl N« skrivet: 24 november 2008, 12:22:59 »Vad har du för temperaturer på KB-in och KB-ut då kompressorn går?
Skrivet av: Tobbis« skrivet: 24 november 2008, 08:36:53 »Hur mycket värme tar du ut ur backen, hur lång är slingan? vilken hastighet kör du på cirkpumpen? Hur länge har du luftat? vad är det för jordmån? var bor du? Vad är larmet inställt på för gradtal?
Skrivet av: Kigge« skrivet: 23 november 2008, 22:31:32 »Har installerat en nibe fighter 1225 5kW för 3 månader sen och nu börjar den ge fryslarm, har haft firman som installerar pumpen dit och luftat ur markslingan och rengjort smutsfitren men ändå kommer larmet tillbaka. Va är de för fel? Förslag?
|
|