Titel: F1145, Nyinstallation intrimmning.
Skrivet av: bamyl skrivet 09 november 2010, 09:35:14
Hej! Har fått en VP installerad, men jag tycker den går alldeles för ofta och alldeles för korta cykler.
Har försökt att läsa på här, men tycker mig ha de inställningar som det talas om...

Just nu har jag 38 starter/dygn
15 timmars drift
varav 3 timmar vv.
Medeltemp 1 ºC

Min installation:
F1145-10
Nya radiatorer, för 200kvm + 42 kvm golvvärme. 3 shunt-grupper. (uppe, nere, garage) Innegivare + utegivare.
Stor vv-beredare, 750 liter.
200m borra.

Just nu känns det som att pumpen går ett tag för senare stanna..medans man är kvar i pannrummet.
Vad kan vara galet?

Mvh
Bamyl


Titel: SV: F1145, Nyinstallation intrimmning.
Skrivet av: Fredito skrivet 09 november 2010, 10:59:42
Du kan börja med att ställa upp gradminuterna. Jag har -100 och de flesta här verkar ligga runt det värdet. Standard tror jag att de ligger på -60. Börja med att öka de i intervaller runt 10.
Titel: SV: F1145, Nyinstallation intrimmning.
Skrivet av: bamyl skrivet 09 november 2010, 12:09:51
Ok, testade att sätta den till -80 nu.
Kan man på något sätt se antal starter/dygn utan att logga själv?
Jag har även ett element som bara blir varmt på ovansidan, men det kanske ger sig självt när det blir kallare?
Tänkte att den avger mer värme än vad som pumpas in...?

Bamyl
Titel: SV: F1145, Nyinstallation intrimmning.
Skrivet av: Fredito skrivet 09 november 2010, 12:44:35
ok, man kan bara se totala antalet starter och drifttid under menyn Serviceinfo och sen kompressorinfo
Titel: SV: F1145, Nyinstallation intrimmning.
Skrivet av: Il Duce skrivet 10 november 2010, 23:47:36
Körde oxå m -60 första månaden men tyckte det var många starter så jag provade först m -100gm en vecka -vilket gick fint. Kör nu -150gm under en period för att utvärdera lite. Har inte märkt någon skillnad på inomhuskomfort än iaf. När vb in har sjunkit så pass att den är på -60 ligger den kanske 5 gr under ber.framledning så det ramlar iväg ganska fort med gm då. Vet inte vad det finns mer negativa aspekter att ta hänsyn till dock med start vid för låg gm? Kanske när det blir kallare ute? Denna vecka har det varit runt -10 gr som lägst å det har gått fint.
Titel: SV: F1145, Nyinstallation intrimmning.
Skrivet av: bamyl skrivet 11 november 2010, 14:41:46
På min meny för tillsaktsinfo, står det "från" sen står det tidsfaktor 2.3. Vad betyder detta ?
Att den redan har gått 2.3 timmar? Vi har ju inte ens haft kallt här...

I menyn står det kompressor, -100 gradminuter, eltillsats -400 gradminuter.
Behövs något ändras här? Eller skall man lägga in någon blockering?

Bamyl
Titel: SV: F1145, Nyinstallation intrimmning.
Skrivet av: SgtArdbeg skrivet 11 november 2010, 18:31:24
Vet inte vad det finns mer negativa aspekter att ta hänsyn till dock med start vid för låg gm?

Sätter man startvärdet för lågt, lurar man pumpen att skicka ut varmare vatten = sämre COP. Jag körde själv med -300/-1500 och fick precis det rådet!  ::)
Nu har jag -200/-1000 om ja minns rätt...
Titel: SV: F1145, Nyinstallation intrimmning.
Skrivet av: Il Duce skrivet 11 november 2010, 22:03:16
Ok, det verkar så... Tittade tillbaka i loggen lite och försökte leta lite liknande dygn att jämföra med (Försökte lägga in en tabell här men det fixade jag inte i nafs tyvärr Sc:,h ) I min logg var 21/10 och 8/11 ganska lika vad utetemp gäller. Och några grader varmare vb verkar det vara med -150gm. Ska gå tillbaka t -100 en längre tid kanske för att hur mycket det skiljer? Borde man ändra detta vid ändrad utetemp?