Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe 1255 med eller uten akkumulatortank?  (läst 3464 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bergen77

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 288
  • Karma +0/-0
  • Nibe F1255 3-12kW
Nibe 1255 med eller uten akkumulatortank?
« skrivet: 08 mars 2016, 11:39:32 »
Vurderer å kjøpe en Nibe 1255 3-12kw pumpe når den kommer for salg.
Jeg er i tvil om den innebygde tanken er tilstrekkelig for varmtvannsproduksjon.
I tillegg lurer jeg på om jeg har tilstrekkelig vannmagasin i boligen, jeg skal ha vannbåren varme i xps plater så det blir lite magasin til vannet. Tilsammen vil jeg varme opp rundt 200m2 men i starten blir det mindre.

Jeg vurderer en løsning med en akkumulatortank, kanskje bare 100L, i serie med turvannet til varmefordelingen, dette for å øke vannmengden og redusere antall start og stopp på pumpen.
I tillegg vurderer jeg å ha en coil i samme tanken og forvarme kaldtvannet før det går inn på varmepumpens tank. Tanken her er å øke mengden dusjvann.

Hvilken erfaring har dere andre som har inverterpumper med og uten akkumuleringstank? Er det mye start/stopp, særlig når vinteren går mot slutten? Hva med tappevannsproduksjon, er det tilstrekkelig med varmtvann?
Hva er galt med PID?

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 med eller uten akkumulatortank?
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2016, 12:30:51 »
Antalet start/stopp borde väl VP sköta själv genom att minska och öka "farten" på kompressorn. I princip skall väl VP kunna gå non/stop.
Men det kanske behövs en extra volym som "knäpptank".

Sedan skrev nyss Rickard att han trodde att det kanske är bäst med en arbetstank.
Vp sänker och ökar tydligen farten pÃ¥ radiatorcirk.pumpen och det kan tydligen vÃ¥lla problem ?  dontknow
Konstigt det med att radiatorvattnet skall cirkulera med olika hastigheter .
Det borde väl räcka med olika temperaturer ?
Men man kanske vill spara energi på Cirkpumpen ?
 dontknow
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad Pseudonym

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Teknikintresserad
SV: Nibe 1255 med eller uten akkumulatortank?
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2016, 12:00:56 »
Jag tror inte att du är behov av någon, men det är ju aldrig fel att ha.
« Senast ändrad: 17 mars 2016, 13:48:52 av Maxen »
Thermia Villa 75, 110m aktivt borrhål. 156 m2 boyta, beläget i Södermanland.

Utloggad PH73

  • Arbetar med sÃ¥ndär IT...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 med eller uten akkumulatortank?
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2016, 16:51:20 »
Hej,

Har en 1255-16 sedan 1,5år. Villan som vi värmer är på 200kvm och vi är 3vuxna och 1barn i hushållet.
När jag beställde installation fanns inte 1255-12 vilket hade passat oss bättre.

Vi har ingen extratank för varmvatten pumpen räcker för att snabbt ladda varmvatten om det duschas mycket en dag.
Vi satte in en 300l arbetstank på radiatorkretsen för att volymförstora. Detta har sänkt antal starter till ca 6,5st per dygn om man slår ut det över året och samtidigt får pumpen gå lite längre varje gång.

Total elförbrukning inkl hushållsel för 2015 stannade på 12500kWh vilket var mycket bättre än vad vi förväntade oss med en så kraftig pump. (då värmer vi även en pool via BVP'n mellan maj-sept i den förbrukningen)

Lycka till med din investering!!

Med vänlig hälsning,
Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1

Total Elförbrukning 2015: 12249Wh

Utloggad dreaaamer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Go big or go home! / Elektriker
SV: Nibe 1255 med eller uten akkumulatortank?
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2016, 09:02:07 »
Hej,

Har en 1255-16 sedan 1,5år. Villan som vi värmer är på 200kvm och vi är 3vuxna och 1barn i hushållet.
När jag beställde installation fanns inte 1255-12 vilket hade passat oss bättre.

Vi har ingen extratank för varmvatten pumpen räcker för att snabbt ladda varmvatten om det duschas mycket en dag.
Vi satte in en 300l arbetstank på radiatorkretsen för att volymförstora. Detta har sänkt antal starter till ca 6,5st per dygn om man slår ut det över året och samtidigt får pumpen gå lite längre varje gång.

Total elförbrukning inkl hushållsel för 2015 stannade på 12500kWh vilket var mycket bättre än vad vi förväntade oss med en så kraftig pump. (då värmer vi även en pool via BVP'n mellan maj-sept i den förbrukningen)

Lycka till med din investering!!

Med vänlig hälsning,
Peter

Hur många starter har du totalt på din anläggning sen drifttagning? har liknande anläggning utan volymtank och ligger på 1331starter i skrivande stund. dvs 2,3starter per dygn i genomsnitt sen start 2014-09-05
NIBE F1255 markvärme 770meter slang kombinerat med frikyla, får se om det fungerar med markkollektor

Utloggad PH73

  • Arbetar med sÃ¥ndär IT...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 med eller uten akkumulatortank?
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2016, 22:02:14 »
Det har blivit 3453 starter sedan start den 2014-08-27.

//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1

Total Elförbrukning 2015: 12249Wh

Utloggad dreaaamer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Go big or go home! / Elektriker
SV: Nibe 1255 med eller uten akkumulatortank?
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2016, 18:40:58 »
Det har blivit 3453 starter sedan start den 2014-08-27.

//Peter

Okej vad har du ställt GM på? Har GM på -200
NIBE F1255 markvärme 770meter slang kombinerat med frikyla, får se om det fungerar med markkollektor

Utloggad PH73

  • Arbetar med sÃ¥ndär IT...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 med eller uten akkumulatortank?
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2016, 20:35:56 »
jag har satt min till -100.

Men vad har du för storlek på hus och vart i landet bor du?

//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1

Total Elförbrukning 2015: 12249Wh

Utloggad dreaaamer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Go big or go home! / Elektriker
SV: Nibe 1255 med eller uten akkumulatortank?
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2016, 14:42:53 »
jag har satt min till -100.

Men vad har du för storlek på hus och vart i landet bor du?

//Peter

Bor i Pajala-kommun och har ett timmerhus på 200kvadrat :) haft som kallast -40 i vinter
NIBE F1255 markvärme 770meter slang kombinerat med frikyla, får se om det fungerar med markkollektor

Utloggad Bergen77

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 288
  • Karma +0/-0
  • Nibe F1255 3-12kW
SV: Nibe 1255 med eller uten akkumulatortank?
« Svar #9 skrivet: 05 juni 2016, 00:51:03 »
Løfter opp igjen denne tråden, er det andre med erfaring med inverterpumpe som kan fortelle om de har akkumulatortank og ikke? Hvordan har dere koblet disse takene?
Hva er galt med PID?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!