Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 06 mars 2005, 08:24:10 »IVT utan tillskott . Bra!. För ett år sedan ville installatöreri de här trakterna inte gärna leverera IVF som skulle klara lägre temp än -5 till -7. De var rädda för dåliga förhållanden vid plusgrader.
Installerad Pump Varmitek 8 : Förbrukning 4 månader: Nov tom februari, Tidare motsvarande förbrukning olja, Praktisk COP :
Inget tillskott vid högre temperatyr än -14, såvida det inte blåser. Men vid -14 var returtempen ca 46 grader
Installerad Pump Varmitek 8 : Förbrukning 4 månader: Nov tom februari, Tidare motsvarande förbrukning olja, Praktisk COP :
VPumpens el-förbrukning, Dec, halva jan var varma. Morgontemp Nov tom feb 1.4, 3.5, 1.9 resp -1.5 i genomsnitt ... | 3324 kwh |
VPumpens el-förbrukning, korrigerat till normalår nov tom feb ... | VPF=3647 kwh |
Tidigare oljeförbrukning :1,375 m3 ... | 12750 kWh |
Energibehov :Tidigare genomsnittlig oljeförbrukning nov tom feb , med avdrag för att pannverkningsgarden = 80% men med kanske underdimensionerat tillägg på 10 % för 1 grad högre temp i bostad och i källare ... | EO=12100 kWh |
Praktiskt COP ... | EO/VPF = 3.3 |
Inget tillskott vid högre temperatyr än -14, såvida det inte blåser. Men vid -14 var returtempen ca 46 grader