Författare Ämne: antal start/stop ni har?  (läst 9065 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad elektro

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
antal start/stop ni har?
« skrivet: 08 augusti 2006, 22:00:56 »
Inlägg start/stopp är intressant, därav önskar jag fortsätta, men att göra det enklare med en ny start.
Jag tror att de som utvecklar såväl NIBE som IVT m.fl har testat sig fram till hur länge en värmepump kan fungera, vilket är helt normalt att göra i utvecklingsarbete. Det kommer med andra ord inte finnas något exakt svar.
Men vad som är viktigt för envar är att ställa in sin värmepump att den fungerar optimalt för huset. Att mäta är det enda sättet.
Om vi är några på detta forum som skriver antal start respektive stopp vi har per dag så kommer det ju fram någon form av mättal och då kan man ju se om man har en någorlunda rätt intrimmad värmepump eller om det är helt fel.

Sedan 7/8 till idag 8/8 har jag haft 17 starter, inställning sommarvärme är 10 grader.

/Torbjörn
Installerat IVT C11 2006-05-30, borrat 190m. Stenhus, 300kvm.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: antal start/stop ni har?
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2006, 23:01:35 »
Som jag förstår det har du 17 starter enbart för att hålla tappvamvattnet varmt.

Vi har normalt 4-6 starter/dygn för att hålla tappvarmvattent varmt när vi är hemma, mindre när vi är bortresta.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad elektro

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: antal start/stop ni har?
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2006, 00:04:21 »
Det stämmer att det är tappvarmvatten. Vi är fyra perssoner i familjen och gör åt mycket vatten.
Installerat IVT C11 2006-05-30, borrat 190m. Stenhus, 300kvm.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4357
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: antal start/stop ni har?
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2006, 00:07:27 »
2-4 VV-körningar när vi är hemma, annars en kort dutt en gång per dygn.

Stiebel hade väl minsta värmeläckaget i KV-testen. Sc:,h
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: antal start/stop ni har?
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2006, 09:26:25 »
Det stämmer att det är tappvarmvatten. Vi är fyra perssoner i familjen och gör åt mycket vatten.

Vi är också 4 i familjen, och gör av med mycket av allt. Jag tycker du skall kolla lite på vad du kan göra för att minska på starterna, du kan omöjligt behöva 3-4 ggr så många starter som oss för att hålla tempen på en bra nivå tycker jag.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: antal start/stop ni har?
« Svar #5 skrivet: 09 augusti 2006, 09:33:38 »
Antal starter / dygn månadssnitt...


feb   9,7
mar   8,1
apr   14,7
maj   11,5
jun   8,6
jul   5,3

SÃ¥ vid tappvatten 1-2 pers blir det 5 ggr /dygn

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: antal start/stop ni har?
« Svar #6 skrivet: 09 augusti 2006, 09:45:55 »
Under sommaren ligger jag på 5-6 starter/ dygn när bara frugan och jag är hemma därav 2-3 för varmvatten och 3 för källarvärme.
På hösten och under våren som mest runt 14-18 för att under kallaste vintern sjunka till 5-6 starter igen om det inte är under -18 för då går den hela tiden
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad HerrBrun

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: antal start/stop ni har?
« Svar #7 skrivet: 09 augusti 2006, 10:07:47 »
Jag ligger på 30 starter/dygn nu när bara VV värms. Nov-Mar ligger jag på 0 då pumpen går dygnet runt.

Jag tror att anledningen till att IVT (iallafall min gamla) har många start/stop är det idiotiska fasta hysteresen på 5 ºC på VV-värmningen.
Jag bytte växelventil i vintras så jag tror inte jag har läckage. Vintertid då radiatorvattnet var varmare kunde VVB hålla värmen upp till 5 timmar nattetid, du håller den bara 2 timmar, antagligen pga kallare radiatorvatten som för bort värme.

Edit: Under semester då bara sonen var hemma låg vi på 13-18 starter/dygn. Nu är alla 6 i hushållet hemma och då ligger vi på ca 30 starter/dygn. Vore alla bortresta skulle det säkert sjunka under 10.
« Senast ändrad: 09 augusti 2006, 10:10:24 av HerrBrun »
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh

TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi

Utloggad soda

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
SV: antal start/stop ni har?
« Svar #8 skrivet: 09 augusti 2006, 10:30:27 »
Endast vv laddning ger följande:
Juni 2 starter / dygn
Juli 1,2 starter / dygn    Thumbsup

500l acktank med genomströmningsslinga används för vv.
Start temp 42°C
Stopp temp 50°C
(tempgivare monterad i mitten av tanken ger ca 5-6°C högre temp i toppen)

Fungerar kanon till både dusch och bad. studs
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. ByggÃ¥r 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning frÃ¥n Euronom  Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhÃ¥l) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron pÃ¥ ack.tank avstäng tills frun fÃ¥r hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men sÃ¥ lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen sÃ¥ blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Ã…rsförbrukning (inkl hushÃ¥llsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort sÃ¥ man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad :)

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1976
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: antal start/stop ni har?
« Svar #9 skrivet: 09 augusti 2006, 10:36:57 »
Min CTC har 3 starter/d i juli, när vi är hemma 6-7.

Höst och vårt 18-25/d.

Vintertid går den nonstop i stort sett (under -10 ºC).
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

Utloggad Gla

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥nga värmepumpar blir det!!
SV: antal start/stop ni har?
« Svar #10 skrivet: 09 augusti 2006, 10:51:36 »

Antal starter / dygn månadssnitt...

Dec - Mars  ca 12
April  7,4
Maj   5,1
Juni   3,7
Juli   2,2

Volymförstorare (Acctank) installerades i mitten av April.
Sommardrift (ingen rumsuppvärmning) from mitten av Juni
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus frÃ¥n direktverkande el till vattenburet, vÃ¥ren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) pÃ¥ övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggÃ¥r -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i tvÃ¥ plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: antal start/stop ni har?
« Svar #11 skrivet: 09 augusti 2006, 13:53:23 »
OK, nu är det ju enligt sammstämmiga uppgifter från flertalet av leverantörerna inte så viktigt hur många start/stopp man har varje dygn (kompressorn tål det), men min filisofi är:
Varför ha fler start och stopp än vad som behövs för att hålla god komfort och "legionellasäkrat" tappvarmvatten?

Detsamma gäller för värmen till uppvärmning av huset, det behövs inte mer än max 30 starter/dygn (under låglast) för att hålla en komfortabel temp i huset, detta med tanke på de tempvariationer som kan uppstå vid långa drifts/stopptider.

Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad elektro

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: antal start/stop ni har?
« Svar #12 skrivet: 09 augusti 2006, 14:24:41 »
Det var ju många bra mättal som presenterades. För min del ser jag att jag kan trimma in min värmepump så antal start/stopp minskas. Hoppas att vi kan fortsätta visa varandra uppgifter och det därmed leder fram till att vi alla kan få god komfort och hållbara pumpar. Återigen, toppen med logger
Installerat IVT C11 2006-05-30, borrat 190m. Stenhus, 300kvm.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: antal start/stop ni har?
« Svar #13 skrivet: 09 augusti 2006, 14:34:51 »
Under sommaren har jag legat på 0-3 starter/ dygn

jag hade 4415 starter 2005 & det blir färre i år, då jag nu kör med VPA
-------------------

när det gäller värme produktion så ka man väll kompromissa! man ska inten bara sattsa på få starter, men vill ja ha låg framledningstempratur också!
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad ojacobsen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
SV: antal start/stop ni har?
« Svar #14 skrivet: 09 augusti 2006, 15:32:53 »
Vi hade väldigt många VV-starter före, dom flesta kom precis efter varann: den höjer snabbt, men det sjunker också fort, och sen börjar det om.....
Drog ner start till 42, och nu har vi bara 2-5, beroende på om vi är hemma eller ej.

Pratade med en kille, och han sa att det inte behövs legionella-höjning om man är säker på att det används en tank varje andra dag... vi har i alla fall aldrig haft den på.
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren