Först inlägget här på forumet! Hoppas på några pedagogiska svar:D
Jag är ny ägare till en CC160 och AW10
Nu till frågorna:
1. Det känns som att värmevattnet och tappvattnet följer varandra "för mycket". Det skiljer max några grader mellan dom. Och iom att pumpen vill köra upp tappvattnet varmt så är även värmevattnet nästan lika varmt. Så värmevattnet ligger inte alls på dom temperaturerna som värmekurvan vill!
Väldigt sällan jag sett pumpen köra till värmevattnet utan det är alltid tappvattenikonen i displayen.
2. Jag funderar på att sänka tempen på tappvattnet.
När jag går in under "Varmvattentemperatur" i installatörsmenyn så är ju fabrikvärden:
T3 starttemperatur 52grader
T9 Stopptemperatur 54grader
T8 Stopptemperatur 59grader
Vad skiljer T9 och T8, och varför är dom olika??
Måste jag sätta ner båda till samma?
För nu känns det som att pumpen vill köra upp tappvattnet till 59grader och det verkar ju nästan vara omöjligt när det är såhär kallt ute som det är nu.
3. Vilka temperaturer har ni som start och stopp på tappvatten?
Räcker det med 44 och 50grader?
När man kollar i instruktionsboken så är ju T8 ochT9 givare för värmebärare in och ut. Dom har väl inget med tappvattnet att göra?
4. Ska man köra med varmvattenspets och isf hur ofta?
Hoppas någon vill ta sig lite tid att svara på mina frågor så får jag lite mindre att fundera på :D
-
Sent, så jag har inte läst så noga, men det låter som om din växelventil inte stänger som den ska.
Då går varmt vatten från manteln ut i radiatorsystemet, och värmepumpen går mest bara och tillverkar tappvarmvatten.
Kan du se på displayen om den gör radiatorvärme eller tappvarmvatten när den går?
-
Japp jag kan se i displayen vad den värmer och det är väldigt sällan jag sett att den värmer värmevattnet
-
Eller så är shunten inte kry, den kanske läcker ut vatten till radiatorsystemet hela tiden?
Kolla om shunten är helt stängd, den sitter underst bakom fronten på din CC160.
-
kan även vara växelventil som spökar
vad har du för temperaturer i sysytemet T1 till T12?
-
När ska shuntventilen vara stängd?? Just nu är det helt öppen och systemet värmer tappvattnet:(
-
Shunten skall endast vara öppen när pumpen gör varmvatten eller när värmesystemet inte klara framledningstemperaturen efter kurvan.
Just nu är det ca 0°C ute så du borde inte behöva hjälp från pannan , pumpen skall klara värmen själv.
Om vi hade fått reda på vad har du för temperaturer på T1 till T12 så kanske man kan ringa in problemet eftersom det finns flera alternativ.
Shunten som Carl N skrivit är bara en av dessa alternativ
-
Shunten skall vara helt stäng så länge inte husvärmen behöver eltillskott. Kolla att shunten inte står i manuellt läge (Testa att vrida den. Går det lätt så skall du trycka in ratten samtidigt som du vrider den så att den 'klickar in' i rätt läge).
-
Mina temperaturer är:
T1 43
T2 0
T3 47
T6 69
T8 48
T9 40
T10 41
T11 -7
T12 -2,8
-
Jag provade att trycka in och vrida shunten nu och det kändes som att det klickade in lite när jag vred den från max öppen till max stängde. Är den i autoläge nu då eller?
Kan jag testa det på något sätt??
-
Mina temperaturer är nu
T1 31.8
T2 -.2
T3 46.7
T6 45
T8 31.5
T9 31,1
T10 31
T11 21,6
T12 -1,9
-
Jag provade att trycka in och vrida shunten nu och det kändes som att det klickade in lite när jag vred den från max öppen till max stängde. Är den i autoläge nu då eller?
Den är i läge auto när du inte kan vrida den utan att trycka in ratten.
-
Mina temperaturer är nu
T1 31.8
T2 -.2
T3 46.7
T6 45
T8 31.5
T9 31,1
T10 31
T11 21,6
T12 -1,9
dT, dvs T8-T9 är endast 0,4 grader vilket bör betyda att pumpen står still eller avfrostar. Varmvattnet, T3 inte speciellt högt, det bör ligga på över 54 grader, dvs det finns ett behov av att producera varmvatten.
Avvakta ett tag och skriv av värdena en gång till, några minuter efter att pumpen startat (om den har stått still)
-
Jag provade att trycka in och vrida shunten nu och det kändes som att det klickade in lite när jag vred den från max öppen till max stängde. Är den i autoläge nu då eller?
Den är i läge auto när du inte kan vrida den utan att trycka in ratten.
Intryckt är autoläge, utdragen är manuellt läge.
Hur har shunten hamnat i manuellt läge? Är det installatören som har 'pillat'?
Nåväl, nu när den är stängd så borde systemet komma till sans och temperaturerna gå mot det normala.
-
Jag har ställt ner varmvattnet till start 46 stopp 52. Så det är därför t3 är så låg. Ska jag öka den tycker ni?
Det finns ju två olika stopptemperaturer under varmvattentemperaturinställningen. Vad är skillnaden?
Jag kan vrida shunten i båda lägena
-
Mina temperaturer är nu
T1 32.8
T2 -.9
T3 49.3
T6 36
T8 32,8
T9 26,3
T10 27
T11 -7,6
T12 -4
-
Det där såg lite bättre ut än tidigare fast pumpen kan inte gått speciellt länge eftersom T6 endast är 36°C
Men diffen mellan T8 och T9 är 6,5°C vilket är ok
samt att T8 och T1 är lika vilket betyder att den nu gör radiatorvärme
Kan vi få be om en ny avläsning när du har tid och helst efter att pumpen gått ca 10minuter
-
Jag kan vrida shunten i båda lägena
Då är den nog trasig, ta hem din installatör så han få byta den.
-
Det finns ju två olika stopptemperaturer under varmvattentemperaturinställningen. Vad är skillnaden?
Den ena temperaturen anger stopptemp för T8 (den högre temperaturen) medan den andra anger stopptemp för T9 (den lägre temperaturen). Om jag kommer ihåg rätt så gäller stopptemp för T9 om VP startar varmvattenproduktion då T3 är högre än T8, annars gäller stopptemp för T8.
Rätta mig om jag har fel.
Slutligen finns det en tredje parameter, och det är till vilken temperatur som elpatron skall värma pannan till då den shuntar ut värmevatten till radiatorerna. Bli därför inte misstänksam om T3 visar 60 grader (eller liknande) när shunten är öppnad. Värdet på denna parameter (kommer inte ihåg var den heter) skall bör vara högre än gräns H i värmekurvan, annars kan man få problem med husvärmen när det är riktigt kallt ute.
-
T1 35
T2 -1
T3 51
T6 57
T8 36.3
T9 29.6
T10 30
T11 -7,8
T12 -2
Nu har pumpen gått nästan 10 minuter.
Hur länge får pumpen gå innan den avfuktar?
-
Den avfrostar när skillnaden mellan T11 och T12 har varit minst 8 grader i en minut.