Författare Ämne: Justera utegivare  (läst 3559 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
Justera utegivare
« skrivet: 06 februari 2007, 20:33:31 »
Idag när det äntligen är kallt så kollade jag in pumpen lite extra...
VP utegivare visar -9C samtidigt som 3 oberoende termometrar visar mellan -15C<-->-16C, en av dessa placerade jag brevid utegivare...

Hur justerar man detta? ???

Det roliga är att jag har varmt inne(ingen inne givare...) samtidigt som pumpen tror att det är 6C varmare ute än vad det är... Har en framl. på 38 just nu ^-^, och ett bör värde vid -15C på 43C
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Justera utegivare
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2007, 20:34:57 »
Kolla svar på "andra" stället...
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Justera utegivare
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2007, 20:38:43 »
 Bertil, inte lätt att försöka vara korrekt och hÃ¥lla sig till ämnet...  ;)

Hur som, sÃ¥ sitter givaren pÃ¥ garaget som ej är uppvärmt, lÃ¥ngt frÃ¥n fönster mm. eventuellt kanske proppskÃ¥pet genererar lite värme(dock mindre nu med VP  :) ).
som jag sagt har jag kontrollmätt men en termometer på platsen för utegivare.
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Justera utegivare
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2007, 21:04:24 »
Finns ingen kalibreringsmöjlighet??
Inte ens i fabriksmenyn?

Men har du varmt inne sÃ¥ duger det ju mera än väl  Thumbsup

Jag kan ev ta bort våra funderingar i den andra länken....
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Justera utegivare
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2007, 21:17:29 »
Finns ingen kalibreringsmöjlighet??
Inte ens i fabriksmenyn?
Inte vad jag hittat...

Men har du varmt inne sÃ¥ duger det ju mera än väl  Thumbsup
Visst gör det det... men visst retar det lite...


Jag kan ev ta bort våra funderingar i den andra länken....
Nejdå det behövs väl inte? Var bara lite kul att vi korsrelaterade ämnet i 2 trådar.. ::)
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Justera utegivare
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2007, 06:56:00 »
-21C pÃ¥ morgonkvisten...  *roflmao*
Pumpen tror det är -13C  ;D
Framledning är 41C  Thumbsup
Tillskottet är av...
Inne är det varmt...  :)
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad HerrBrun

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Justera utegivare
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2007, 08:23:35 »
Kan det inte vara så att givaren sitter för tätt inpå dåligt isolerad fasad? Att huset värmer upp givaren. Borde kunna lösas med isolerbrickor mellan fasad och givarhus och små ventilationshål i givarhuset kanske. Men då bör man kanske först verifiera att givaren visar rätt om man flyttar ut den i friska luften.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh

TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Justera utegivare
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2007, 09:00:49 »
Kan det inte vara så att givaren sitter för tätt inpå dåligt isolerad fasad?

Sitter på ett Garage som är vinterisolerat men ej uppvärmt...
Skall nog montera på distanser iallfall, det skadar ju inte...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad richard fransson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Steninge
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gammal kärlek, V14, 20000 hk
SV: Justera utegivare
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2007, 21:30:24 »
Jag har också märkt att utegivaren visar lite knasigt, Inte kanske 8 grader diff. Men 3-4 grader. Märkte det när jag fick loggern, satte en givare i dosan förr VP-givaren. Man tycker det bord finnas någon liten justering, bör väl finnas någon mätomvandlare.

Min givare sitter på en plåtfasad, den blir ju knappast varmare på vinter. Förvisso dåligt isolerat hus, men det är gott om luftflöde bakom plåten........
Ny VP- Nibe S1156-13, VVB 200l och UKV 100l 1-rörsystem, 13 st radiatorer och 2 golvvärme system, 12m2 resp 8 m2fortfarande 171m borrhåll.

CTCn höll i  17 Ã¥r

CTC V3 EcoPart 10,5kW, EcoEl 1550. 171 m borrhål 30 m till berg. Uppskattad tidigare förbrukning 5 kbm olja. Hus om 220 + 35 kvm byggt -35.

1:a året 8817 kWh +/- 20% avläst i VPn. Totalt 18352 kWh.
efter vinter KB in, 6 grader.

9:e året ca 21000kWh totalt, glömt läsa av värmepumpen de senaste åren...
Men efter vinter, KB in 5 grader och så har det varit de senaste åren. Mer fokus på komfort 22,5 gr inne och frikostigt med varmvatten :-)

Utloggad Onkel Tompa

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • LÃ¥t pumpen gÃ¥ och tillskottet stÃ¥!
SV: Justera utegivare
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2007, 00:48:36 »
Hallå, vänta nu lite. studs Inte kan givaren visa så mycket fel konstant. Nu tycker jag att ni söker efter fel.

Givaren består ju trots allt bara av ett motstånd och kan omöjligt visa rätt temp hela tiden. VP verkar ju inte mäta konstant på ute/innegivare, vilket ger en något glidande bild av tempen.
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!