Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Bobo skrivet 12 februari 2006, 21:03:46

Titel: Rätt pumpstorlek????
Skrivet av: Bobo skrivet 12 februari 2006, 21:03:46
När det gamla huset var 2x95m² krävde det ca 3,5m³ olja (före vår tid).
Nu är det 110+125m² men genom tillbyggnaderna har 40% av de gamla ytterväggarna blivit innerväggar, dvs isoleringen är nu bättre. 15 cm kutterspån på vindsbjälklaget har bytts mot minst 35 cm cellulosaisolering. 2-glasfönstren är nu 3-glas.

Idag jobber en liten IVT (3,7 kW) i stort sett dygnet runt vid minusgrader ute. Inget TS. Gångtiden per år är >4000h. Den levererar då allt VV samt då det är kallt ca 30° vatten till golvvärme och radiatorer. Mer orkar den inte, den är inkopplad med fast kondensering (tank 47°) sedan 1996 (vanligt på den tiden).

Att slänga in en växelventiil och koppla om till flytande kondensering skulle väl ge en hel del med tanke på den låga framledningstemperaturen. Men hur långt räcker det?

Under 10 dagar har det nu varit några minus och ner till -17° någon natt. Innetemperaturerna blev då: I undervåningen ca 20-22° där det var golvvärme och 17-19° i övriga utrymmen. På övervåningen 19- 21° med hjälp av 1-2 brasor i kakelugn, kalla morgnar dock ner till 17° i rum längre bort från kakelugnen. På varje våning är det ca 30m² golvvärme, resten radiatorer.

Om jag slutar med vedeldandet (8-10 m³/år) och ändå vill ha 21-22°, hur stor pump skall jag då välja. Kollektorn är inga problem det är bara att hiva i mer slang i sjön.

Blir en 1130-10  för stor, det blir ju dubbla storleken.

Vem har känsla för detta problem. Sc:,h
Titel: SV: Rätt pumpstorlek????
Skrivet av: overlander skrivet 12 februari 2006, 21:29:09
Kanske läge att invänta nibes nya varvtals styrda pump studs
Titel: SV: Rätt pumpstorlek????
Skrivet av: Carl N skrivet 12 februari 2006, 22:19:13
Spontant skulle jag föreslå en 8:a, med din golvvärme blir det dubbla effekten tack vare flytande kondensering.
Titel: SV: Rätt pumpstorlek????
Skrivet av: Bobo skrivet 13 februari 2006, 09:01:18
När jag började fundera på bytet för ett par år sedan så var det hela tiden en 8 kW-are som var tanken  men 1130-10 är ju egentligen bara en 8,5:a. Så funderingarna kvarstår.
I "potten" ligger också att hela den gamla fasaden kommer att få 8-10 cm isolering utvändigt framöver vilket med de tunga stenväggarna på insidan ger stor värmetröghet åt huset.
Titel: SV: Rätt pumpstorlek????
Skrivet av: Carl N skrivet 13 februari 2006, 12:13:46
Jag läste ditt första inlägg en gång till och ser att du har totalt ca 60 m2 golvvärmen och värmer övriga 175 m2 med radiatorer.

I så fall kommer dina radiatorer säkert att kunna göra av med effekten från en 1230-10 under 50 grader.

Förklaring:
Ditt värmesystem gör idag av med 3,7 kW vid DT10 (30 grader framledningstemp), vid en fördubbling av DT ökar avgiven effekt med en faktor 2,4. Vid DT20 (40 grader framledningstemp) blir det 8,9 kW.

Så med en 1230-10 kommer du knappast över 45 grader i framledningstemp men det räcker troligen till.
Titel: SV: Rätt pumpstorlek????
Skrivet av: svenske kocken skrivet 13 februari 2006, 12:56:29
Jag har ungefär lika stort hus som dig nybygt 1980 jag har en 6kw pump och sedan juli har jag 28 timmar Ts 3kw och 8 timmar 6kw och en del av tillskottet uppstod vid montering av "knäpptank" . Så om dit hus efter renovering/tillbyggnad håller ungefär samma k-värde som mitt borde du lätt klara dig med en 8kw pump.