Ämnessammanfattning

Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 24 mars 2007, 23:46:30 »

Thermia lämnar bara ut sin Installationsanvisning till sina installatörer dvs. sina återförsäljare det är väl nått försök att utestänga dom icke auktoriserade. Deras förhoppningen är väl kanske att dom som får utbildning ska ett försprång till service och intrimning. Men vissa av oss har på ett eller annat sätt lagt beslag på nått ex. i alla fall >:D
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 24 mars 2007, 18:53:28 »

Vilken manual, kunden har bara fått den lilla undermåliga boken om inställningar, inte en bild utan bara lite kringsnack om alla inställningmöjligheter, inte ett ord om att max är 55 grader utan mer snack om min temp. istället, var hittar ni manualen?? Ska inte kunden få detta av installatören vid inst.??


http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Diplomat%20TWS-optim%20skotb.pdf
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 22 mars 2007, 23:19:19 »

Äldre pumpar har inte den här möjligheten. tex Villa pumparna.

Sen ska ni inte tvivla, det S kocken säger stämmer.

Thermia säger dock att man ska undvika högtempdrift pga av sämre ekonomi! Men behövs det så behövs det..

Bara att läsa i manualen, bild är det också på vart det sitter och hur man gör!!
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 22 mars 2007, 23:05:43 »

Jag sitter med både en nyare Thermia diplomat och Installationsanvisningen så vad det gäller Diplomaten behöver ingen tvivla på mitt ord Thumbsup
Skrivet av: -Lo-
« skrivet: 22 mars 2007, 23:02:00 »

Om det sitter två arbetspressostater och en högtryckspressostat för säkerhet är det ju rimligt att man kan koppla om - men om det nu finns modeller som inte har två arbetspressostater (vilket det lät som i tidigare inlägg) är det ganska dumt att säga att det bara är att flytta två trådar, eller hur?

Nu har jag inte själv skruvat i en nyare Thermia, utan baserade det jag sa på de erfarenheter andra berättat om i tråden och mina erfarenheter av värmepumpar i allmänhet - om det förhåller sig som kocken säger är det säkert grönt att koppla om, om det är som tolins säger är det antagligen inte lämpligt.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 22 mars 2007, 22:49:49 »

Om jag skriver med stora bokstäver kanske det går bättre DET SITTER TVÅ OLIKA ARBETSPRESSOSTATER SIDA VID SIDA PÅ THERMIA DIPLOMAT FÖR ATT MAN VID BEHOV SKA KUNNA KÖRA DEN MED HÖGRE TEMPERATUR. Det är bara att flytta två flatstiftshylsor 5 cm till den pressostat som normalt inte används.
Skrivet av: -Lo-
« skrivet: 22 mars 2007, 22:44:13 »

Om det är så att den på 29 bar är högtryckspressostaten, och ej någon arbetspressostat låter det direkt olämpligt att göra den omkopplingen. I så fall är det annat köldmedium eller ombyggnad av värmesystemet så man kan köra med lägre temperaturer som gäller.
Skrivet av: tolins
« skrivet: 22 mars 2007, 22:14:12 »

på den thermia villa som jag reparerat idag sitter 2st pressostater,arbetspressostaten bryter vid 26,5  bar den bryter vid ca 53 ºC
den andra är högtryckspressostaten som stoppar hela anläggningen vid 29 bar,den som tycker sig vara smart o kopplar om så att den blir arbetspressostat för att höja tempen har då samtidigt kopplat bort maskinens säkerhet huvuddunk.Jag anser att om man måste ligga på så höga framledningstemperaturer så måste något göras åt det övriga systemet tex större element o inte bara försöka pressa pumpen mer för det blir garanterat dyrare i slutändan :(
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 22 mars 2007, 22:07:35 »

Det är bara att flytta två trådar 5 cm i sidled
Skrivet av: -Lo-
« skrivet: 22 mars 2007, 21:33:01 »

Då låter det som det hela skulle kunna lösas om man hittar var man ställer om till "högtemp-pressostat".  Har ju sett detta som lösning för att under kortare tid göra varmare varmvatten med R407c i "normaltemp-maskiner", men visste inte att den även användes för att köra längre tid. Man lär sig nya saker var dag  Thumbsup
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 22 mars 2007, 20:39:33 »

Högtrycks pressostaten bryter på 29 bar, vad jag förstår sitter det två driftspressostater en för "normal" drift och en för "högtemp" drift, den för normaldrift bryter vid 26,5 bar för "högtempen" hittar jag inga värden.
Skrivet av: -Lo-
« skrivet: 22 mars 2007, 20:07:39 »

Nu hittade jag inte informationen på Thermias sida, men det är ju bara att kolla vilken pressostat som sitter där, så kan ju enkelt kolla hur högt du kan köra. Är det en kring 26 bar så är det max 55, är det en kring 31 bar så går det ju högre. Sen är det ju omöjligt att enkelt läsa ut på tillverkares hemsidor vilka komponenter som sitter i deras maskiner  huvuddunk
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 22 mars 2007, 19:48:46 »

Även Termia Diplomat TWS kan köras på över 60 grader, och jag tror inte att det sitter någon annan pump i Thermia Diplomat och då är inte R 407c nått bekymmer
Skrivet av: -Lo-
« skrivet: 22 mars 2007, 19:41:20 »

Kollade Thermias sida och att de kör på R407c - nu skrev du i och för sig att ZH skall vara godkända att köra till 65 grader, men min erfarenhet är att med R407c ställs högtryckpressostaten (med copeland kompressor) till cirka 26 bar, vilket ger en maximal returtemperatur på vattnet kring 45-47 grader innan den löser. Således blir ju max utgående temperatur kring 55 grader. IVT kör ju med mitsubishi i sina R407c "högtemp"-maskiner, de maskiner som har copeland kan inte framställa mer än runt 55 grader med R407c (de jag stött på i alla fall). Kan ju byta till R134a istället om kunden behöver så hög temperatur, men då kanske inte effekten räcker till?

Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 22 mars 2007, 18:54:02 »

Har inte Diplomat som Diplomat TWS, 2 pressostater som man kan skifta mellan?
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 22 mars 2007, 18:45:32 »

Jo men 55 graders framledningstemp...    framledningstemp inte returtemp
Alltså en 55 gradig framledningstemp. har man vid ca -10  -15 i ett hus med enbart radiatorer.
Blir det kallare, ska man frysa då med en splirrans ny Thermia??
Som ngn undrade så har tex IVT max returtemperatur 58 grader och max 65 grader framledning via kompressorn. Jämför man då med Thermia så ligger deras framledningstemp under tex IVT´s max returtemp. Detta måste väl gå att ändra på en Thermia, men jo jag skrev "högtryck" att termostater stänger är uteslutet för kunden fryser, inget smuts i filter, så antingn klarar inte Thermian av en 60 gradig framledningstemperatur eller så är pressostaten kass.
Vem vet hur man gör för att kunden ej ska frysa, utan att skaffa kamin
Skrivet av: Farbror Sven
« skrivet: 22 mars 2007, 12:56:16 »


Kan det vara så att det är max 55 ºC från fabrik?
Nibe ställer in max 45 ºC (rumsvärme) på en del av sina pumpar vid leverans. Skälet till det är att många pumpar installeras i nya hus med golvvärme och/eller PEX till radiatorerna.

/Johan

Ja visst är det så! Åtminstone  för en Thermia Diplomat TWS är fabriksinställningen:
Max 55 ºC
(Min 10 ºC)
(Värmestopp 17 ºC)

I skötselanvisningen står det:

HÖGTRYCK LÖST: 
"Orsak:
Ej tillräckligt öppnade radiator-/golvslingetermostater. Luft i värmesystemet. Igensatt smutsfilter i värmesystemet."

Kan det vara några radiatortermostater för mycket som stänger när temperaturen höjts?
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 22 mars 2007, 12:01:48 »

Det man slås av är varför installatörerna väljer att bara ställa in max framledning 55 grader,

Kan det vara så att det är max 55 ºC från fabrik?
Nibe ställer in max 45 ºC (rumsvärme) på en del av sina pumpar vid leverans. Skälet till det är att många pumpar installeras i nya hus med golvvärme och/eller PEX till radiatorerna.

/Johan
Skrivet av: Farbror Sven
« skrivet: 21 mars 2007, 23:21:57 »

På det ena stället höjde jag detta värde till 60 för ett par månader sen, men med följd av att den larmar "högtryck" titt som tätt???
Bara för att undvika missförstånd, står det" högtryck" eller  ska det vara "hög retur" ?
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 21 mars 2007, 21:49:16 »

Åtminstnde på Thermia TWS sitter det två pressostater så om man vill kan man byta till en pressostat som bryter vid högre tryck = varmare vatten. Men Thermia avråder att göra så om man inte måste, med förklaringen att högre tryck sliter mer på värmepumpen
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 21 mars 2007, 21:22:54 »

hej


IVT arbetar väl efter retur temp som max temp 55 grader och då får man 65 grader framledning vid 10 grader diff vid VV laddning.

Rätta gärna mig om jag har fel..,.. --/
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 21 mars 2007, 20:21:24 »

Har varit de senaste dagarna och tittat och gjort en enkel effektmätning på en del Thermia pumpar.
Det man slås av är varför installatörerna väljer att bara ställa in max framledning 55 grader, inte undra på att en del kunder tyckt det varit lite kallt i vintras.
Detta har jag sett både på Optimum och Diplomat, går det ej att få en högre framledningstemp. än så med dagens Thermia värmepumpar??
På det ena stället höjde jag detta värde till 60 för ett par månader sen, men med följd av att den larmar "högtryck" titt som tätt???
Är det ngn kunnig som kan tala om hur det fungerar, det är ju dock ZH kompressorn i båda och den klarar ju 65 grader enligt tillverkarna.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!