Avsticken till värmepumpen ska vara utformade som två T (T----T) där dom mittersta rören går till värmepumpen.
Så ska den inte vara, men tyvärr är det rätt vanligt att det görs så.Bypassen ska ha samma ledningsdiameter som tilopp och retur (22-28 mm. vanligast).Avsticken till värmepumpen ska vara utformade som två T (T----T) där dom mittersta rören går till värmepumpen. Längden mellan T-rören ska vara 10 gånger rörets diameter eller mer (22cm, på ett 22mm. rör således).Det har dina montörer "löst" genom att sätta ett 15mm. rör som då behöver vara 15cm. långt tror dom.Förmodligen så ser bypassen ut som ett "H" med mittersta röret som bypass.Utformat så här gör den ingen nytta, man kan lika gärna stänga bypassens ballofix och plocka bort den ytttre cirkpumpen.
Bypass och DUBBLA cirkpumpar ser jag bara nackdelar med... flertalet vp installeras med EN cirkpump.
Jag har ju en IVT med bypass. Jag har ju cirkulation i radiatorerna även när VP gör varmvatten. I installationer med en pump står väl radiatorvattnet stilla när VP gör VV? Å andra sidan kan man undra om det gör något att radiatorvattnet står stilla? Om man har en utjämningstank kanske det är finess att fortsätta cirkulera?Om man har en (kraftig) CP och ställer in delta T vid värmeprod, blir det alldeles fel (för lågt delta T, för högt flöde) då när VP gör VV? Jag tror att en mindre intern pump kan fixa bättre balans i flödena mellan VV och värmeprod?
Så ska den inte vara, men tyvärr är det rätt vanligt att det görs så.Bypassen ska ha samma ledningsdiameter som tilopp och retur (22-28 mm. vanligast).
http://www.ivt.se/files/pdf/Manual_Greenline_HTPlus_svanen_sv_2.1.pdfPå sidan 56 ser man hur den ska kopplas.Har man ett mindre rör som bypass och kopplat på mittenanslutningen på t-röret så kan man inte balansera cirkpumparna inviduellt, dom påverkar varandra.Ur knäppningssynpunkt så är det också bättre.
Bypass och DUBBLA cirkpumpar ser jag bara nackdelar med... flertalet vp installeras med EN cirkpump.thermia o nibe har "bara" en virkpump, man slipper då kostnaden för service och elkostnaden för driften av pumpen.
Alpha Pro pumpen
Håller med om att det inte skall se ut som Peter K:s anläggning även om det var ett snyggt arbete, även med polermedlet och putstrasan. Har själv H-koppling med 15-rör som bypass (22 övrigt). Det fungerar utmärkt, det går bra att ställa pumparna oberoende av varandra. Har testat samtliga kombinationer. Läge 1 + 1 är det bästa i mitt fall. Förstår inte argumentet att de påverkar varandra flödesmässigt. Ingen siktar på att få ett visst bestämt flöde i kretsen. Man testar olika kombinationer och väljer den som ger bra deltaT och flöde åt rätt håll i bypassen. Men den stora frågan finns kvar: Varför i all världen använder sig IVT bypassvarianten om det går utmärkt att ta bort den? Vad finns det för fördel? Eller är det snarare så att man undviker någon nackdel med att inte använda gradminutreglering.
Så här beskrivs det i IVT manualenVad exakt är det som är fel i min installation? röret i H kopplingen är väl en backventil?
Dom stora maskinerna kör gradminutsreglering.
Större fastigheter finns bypassen kvar men oftast med en arbetstank numera.Där har man iofs lite andra anledningar också, externt tillskott med oljepanna tex. så där blir det svårt att lösa på annat sätt.
Vidare så verkar det som dom inte tittat i manualen till cirkpumpen heller eftersom den hänger med kopplingshuset nedåt vilket inte rekommenderas.