Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: AJ skrivet 19 mars 2006, 19:05:02

Titel: Innegivare Atria 8
Skrivet av: AJ skrivet 19 mars 2006, 19:05:02
Har installatörer som precis fått in pumpen och jag kör den som elpanna i väntan på att utedeln ska komma igång. Jag har köpt till en innegivare och har ett par frågor om den. För jämförelse har jag ett par elektroniska termometrar vid sidan om och dessa visar generellt ca 1,5 - 2 grader kallare än vad innegivaren visar. En av dessa är en labbtermometer som är kalibrerad. Förutom detta verkar också innegivaren ha en tröghet i sig. De andra termometrarna går upp och ner några tiondels grader under dagen medan innegivaren ligger mer still. Finns det någon tröghet inbyggd? Om inte, ska man tro att den inte fungerar som den ska?

När det gäller kalibrering har jag bara sett att det ska gå att kalibrera utegivaren. Är det någon som vet något om kalibrering av innegivare?

Anders
Titel: SV: Innegivare Atria 8
Skrivet av: Steag skrivet 19 mars 2006, 21:07:21
Du kan kalibrera innegivaren genom att hålla in båda knapparna samtidigt i 15 sekunder och sedan ställa in verklig rumstemp.

PS Har kört min Atria i nästan 2 veckor och den har gått hur bra som helst trots kylan. Tuffat och gått utom en natt då det var kallare än -20  ºC. Ska bli spännande att se hur mycket man kan spara :). 
Titel: SV: Innegivare Atria 8
Skrivet av: AJ skrivet 19 mars 2006, 22:35:56
Tack! Kalibrerat och klart. Dock verkar avkännaren som sagt vara lite trög. Även om den mäter på tiondelen så hinner andra referenstermometrar ändra sig ca 0,2 - 0,5 innan innegivaren rör på sig. Någon annan som också haft detta fenomen?

Konstigt att kalibreringen inte gick att hitta i installationsmanualen (eller har jag missat en sida  :D). Kunskapen i detta forum är högre än hos installatören. När jag berättade var jag ville ha innegivaren monterad blev svaret "det finns bara utegivare till denna modellen"! Att jag beställt innegivare extra var det ingen som kände till  :o

Anders
Titel: SV: Innegivare Atria 8
Skrivet av: Nisse VP skrivet 20 mars 2006, 19:44:24


Konstigt att kalibreringen inte gick att hitta i installationsmanualen (eller har jag missat en sida :D).
Anders

I lådan som innegivaren kom i skall det ligga en lapp med inkopplingsanvisning. På denna står det hur man kalibrerar givaren. Den är dock väldigt spartansk jag tror att den info du redan fått här på forumet täcker 90% av vad som står på lappen!