Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 november 2014, 16:24:51 »

Tur att det ordnade sig till slut  ;) om du inte har smuts i filtret nu efter några års drift så behöver du antagligen inte kolla så ofta i framtiden heller och även Nibe 1245 har en knapp man av misstag kan ställa i nödläge men jag har dock inte provat ännu. Varmare kb in är ju egentligen bara bra även om det ger lite huvudbry  tummenupp
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 09 november 2014, 16:03:18 »

Nå nu är det dags för amatörens resultatredovisning av filterinspektion,  rapport om oväntade händelser och slutsatser.   Skämspådig
 
Följde mitt recept i inlägget nr 17 ovan, röd text nedan.
-Stänger av VP, -OK trodde jag, här var första misstaget, satte den i nödläge istf. avstängt.
-stänger VBf o VBr anslutningar (har kulventiler på rören) OK inget misstag
-Öppnar säkerhetsventilen så VP blir trycklös-inte OK ,andra misstaget, öpnade VV säkerhetsventilen ut forsade vatten alldeles för mycket insåg inte att det var den säkerhetsventilen, stängde kallvattentillförseln försökte öppna säkerhetsventilen igen men oj hade den gått sönder? inget hände blev lite kallsvettig, men insåg då att jag skulle ha öppnat säkerhetsventilen på tryckkärlet förstås, inget tryck hade ju påverkats där. Puh! vad dum man är, rättade misstaget och fick ner trycket i exp.kärlet till noll.
-Skruvar av locket till filtret på VBr anslutningen tar ut o kollar o ev blåser rent. Sätter på locket så inte allt vatten i röret (4m 22mm) rinner ut. Borde ha kranar på båda sidor om filtret! Det gick bra, resultat se bilden, någon rensning behövs inte där!
-Sätter tillbaka filter.-OK
-öppnar påfyllningskran tills trycket är tillbaka på 1bar-OK, trycket är tillbaka, men vänta nu.. vad är det som låter i VPn? den är ju avstängd?
-Öppnar kulventiler OK.
-Startar VP OK. men CP går med ett nytt ljud. Vad är det? luft i systemet?
-Luftar raddar. OK, lite luft i en radd på övervåningen. Ersätter luften med vatten så trycket blir 1 bar.

Missljudet i CP försvinner inte...Stänger av VP och slår på igen...då inser jag att CP inte varit avstäng, hade satt VP i nödläge ist.f avstängt! (Det är tre lägen på brytaren, on,off och nödläge, står klart o tydligt i instruktionboken!)

Stänger av på rätt sätt, väntar på att porlande i värmebärarrören upphört och startar om VP och tvångstartar värmetillverkning genom att ställa ner gradminuterna till -125. VP jobbar raskt upp sig till noll och kör VV direkt efter och stannar lugnt.  Missljudet försvann.

Slutsats 1) Filtret var rent och ökad VBdelta (9 istf. 8 °C) beror på högre COP eftersom KB in är högre än strax efter värmningsäsong (6 istf 1 °C)

Slutsats 2) Eftersom CP inte var avstängd (VP stod i nödläge) men kulventilerna till raddar var det  så kom luft in i CP när jag öppnade locket till filtret och det var den delvis luftfyllda CPn som väsnades

Slutsats 3) Gör nästa gång om 1 år men om gör rätt då! Och det var inte Smurfens fel att det blev fel.
Möjligen att Nibe 1225 har en avstängningsknapp med för många funktioner??
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 07 november 2014, 19:09:45 »

Va, bara rimligt?  help hur gör man för att det ska va' perfekt då Sc:,h
 Äh jag bara skojade, tack Smurfen  tummenupp
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 november 2014, 19:01:42 »

Låter rimligt  :)
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 07 november 2014, 18:56:37 »

Tack för det Smurfen,  jag har både och, så det får bli en filtertitt.
Gör man så här? (borde finnas en beskrivning i Nibepapper eftersom försäkring inte gäller om man inte kollat filter regelbundet...?
-Stänger av VP
-stänger VBf o VBr anslutningar (har kulventiler på rören)
-Öppnar säkerhetsventilen så VP blir trycklös
-Skruvar av locket till filtret på VBr anslutningen tar ut o kollar o ev blåser rent. Sätter på locket så inte allt vatten i röret (4m 22mm) rinner ut. Borde ha kranar på båda sidor om filtret!
-Sätter tillbaka filter.
-öppnar påfyllningskran tills trycket är tillbaka på 1bar
-Öppnar kulventiler
-Startar VP
-Luftar raddar.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 november 2014, 16:42:42 »

Vad är äldre för dig?
Ett system med järnrör har man endast golvvärme slang och koppar bör det inte kunna komma in skit i systemet efter drift sättningen.
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 07 november 2014, 09:17:30 »

Just det, det är de interna flexslangarna i pumpen jag menar. Dom var fulla med någon svart gegga och något som kändes som smått grus. En av slangarna var så igensatt att man knappt kunde blåsa igenom den med munnen.

Vart denna skit kommer ifrån vet jag inte. Mig veteligen har jag inte något sådant i mitt värmesystem. Jag har plockat bort några element och tömt dem på allt sitt innehåll (i samband med renoveringar) och då hittade jag ingen gegga eller grus.

Per L
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 07 november 2014, 07:57:06 »

Ah javisst ja!
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 07 november 2014, 07:12:11 »

Jag tror det är de interna flexislangarna som sätter igen på IVT.
Såna har de flesta bergvärmepumpar kopplade mot kondensorn.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 06 november 2014, 23:28:23 »

Tack för dina synpunkter! Flexslangar har jag inte, vibrationerna från VP har vi vant oss vid ;)
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 06 november 2014, 22:56:58 »

Jag skulle inte vara speciellt orolig över en grads ökning. Däremot skulle jag kolla litet då och då för att se om diffen ökar.

På min IVT ökade VB-deltat under en lång period och jag vidtog en massa åtgärder. Till slut hade jag en diff på 19 grader trots att jag bytt till en mycket starkare cirkulationspump som dessutom gick på hastighet 4 av 4 (original pump gick från början på 2 av 4)
I detta eminenta forum kunde jag läsa att flexslangarna kunde sätta igen sig och efter rensning av pumpens 3 flexslangar fick jag VBdeltat 2-3 grader med samma inställning som jag hade 19 grader innan.

Det var flera år sedan och nu har VBdeltat börjat öka igen. Nu har jag ca 2 grader över dom 7 jag försöker hålla och jag följer diffen kontinuerligt. Nästa sommar tror jag blir lagom att rensa slangarna igen.

Per L
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 06 november 2014, 22:10:09 »

Ja kolla filtret det bör man nog göra regelbundet i alla fall i ett äldre system.
Vad är äldre för dig?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 november 2014, 21:56:06 »

Ja kolla filtret det bör man nog göra regelbundet i alla fall i ett äldre system.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 06 november 2014, 21:17:20 »

Alright, ingen säker observation alltså.

Minskat flöde leder väl till att deltaT över kondensorn ökar, men däremot inte avgiven effekt?

Flödet kan ju ha ändrats även pga ändrade strypningar i raddarna, har för mig att jag drog ner de på övervåningen i våras men ökade dem igen, osäker på hur mycket.

Får väl kolla filtret för säkerhets skull.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 november 2014, 21:03:18 »

Kan vara mätfel har för mig att äldre vp endast mäter hela grader dvs avrundar till närmaste helgrad vilket kan slå lite fel.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 06 november 2014, 19:20:53 »

Beror på vad man jämför med. Gör nya noteringar av display.

               Vbf  Vbr   Delta  Kbf  Kbr  Delta
Nu            37    28     9      4    1        3       
nov2013   38    30      8      2    0        2
nov2013   37    28      9      3    0        3


Brine varmare, samma framledning.  Delta bara lite högre än snitt i fjol.

vad blir din slutsats Smurfen?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 november 2014, 18:00:16 »

Lägre framledning och eller högre brine in ?
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 06 november 2014, 17:58:43 »

Prova mät med något annat, tex IR termometer
OK, IR mätt på tejpade fram o returledningar ovanför VP:

Display  VBf 36 VBr 27      Delta 9
IR term VBf 38 VBr 26,5   Delta 11,5

Display  VBf 38 VBr 28      Delta 10
IR term VBf 38,5 VBr 28,1 Delta 10,4   

Display  VBf 38 VBr 29      Delta 9
IR term VBf 39,1 VBr 28,1 Delta 11,   Just under denna mätning gick VP över i VVläge.

Slutsats?


Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 06 november 2014, 17:33:38 »

Jovisst kan jag det, men då har jag ingen referens bakåt.
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 06 november 2014, 17:30:43 »

Prova mät med något annat, tex IR termometer
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 06 november 2014, 17:27:58 »

För c.a 1 år sedan rensades mitt filter på VBr ledningen från värmepumpen för första gången på 5år.
Jag hade 8 °C delta både före och efter rensningen, var inte så särskilt smutsigt.

Nu har jag 9 °C delta enligt värden på displayen, är det ett tecken på att filtret är igensatt och bromsar flödet? Eller har CP tröttnat?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!