VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: silverräven skrivet 21 januari 2015, 19:20:05

Titel: IVT 700 orkar plötsligt inte värma utan eltillskott
Skrivet av: silverräven skrivet 21 januari 2015, 19:20:05
Det kom ju en liten köldknäpp runt jul och nyår. Plötsligt orkade inte pumpen hålla varmt i huset utan eltillskottet gick in redan vid - 2. Förångaren var inte frostad mer än till 50%.
Kallade på installatören som trodde det var expansionsventilen som var problemet och en kyltekniker kopplades in som konstaterade att ventilen var ok, fyllde på gas och bytte ett antal skruvar där packningarna var "frånvarande". Men fortfarande blir förångaren mer än max 50% frostig. Nu har vi milt väder igen så kompressorn gör jobbet men vad kan det vara som är fel? Sc:,h
Titel: SV: IVT 700 orkar plötsligt inte värma utan eltillskott
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 21 januari 2015, 20:52:38
Har du aldrig någonsin sett frost på den andra halvan av förångaren sedan du upplevde att värmepumpen började krångla? Kolla gärna dels när det är riktigt kallt ute och dels när det är omkring nollgradigt och mycket blött väder.

Om förångaren är indelad i två sektioner med en expansionsventil eller kapillärrör för varje, och det är hela den ena sektionen som aldrig frostar på, så skulle det kunna tyda på något problem som bara berör en sektion (t ex stopp i det ena kapillärröret). Men om förångaren utgör en enda sektion, som aldrig frostar på fullständigt, så skulle det kunna vara gasbrist. Eller kanske helt normalt, på vissa värmepumpmodeller och i vissa klimat.

En sak du skulle kunna prova i felsökningssyfte är att noga skärma av den del av förångaren som brukar frosta igen (t ex med en pappskiva), för att se om det då blir frost på den andra delen och/eller om värmepumpens effekt verkar sjunka kraftigt.
Titel: SV: IVT 700 orkar plötsligt inte värma utan eltillskott
Skrivet av: silverräven skrivet 22 januari 2015, 15:50:56
Nej jag har inte sett frost på andra halvan sedan problemen började i december. Tidigare har det blivit frost på hela förångaren. Förångaren är i en sektion. Kylteknikern fyllde på gas vid sitt besök. dontknow
Titel: SV: IVT 700 orkar plötsligt inte värma utan eltillskott
Skrivet av: purjo__ skrivet 22 januari 2015, 16:01:24
Konstaterade han att det fattades gas innan han fyllde på? Letade han nåt läckage?
Titel: SV: IVT 700 orkar plötsligt inte värma utan eltillskott
Skrivet av: silverräven skrivet 22 januari 2015, 17:14:02
Jo han konstaterade att det saknades gas, om han letade efter läcka vill jag vara osagt. Dock bytte han ut en del nipplar och visade att tätringar/packningar i dom var förbrukade vilket skulle kunnat vara förklaring till läckage.
Titel: SV: IVT 700 orkar plötsligt inte värma utan eltillskott
Skrivet av: IVT Center 7h skrivet 24 januari 2015, 08:52:46
R407C är ett glide-köldmedia (blandgas) vilket innebär att man inte kan avgöra vilket media som försvunnit. Rätt åtgärd är därför att tömma hela pumpen och fylla upp med ny gas i vätskefas, då vet man att blandningen och mängden är ok. Fel blandning, eller mängd, kan orsaka problem vid förångning eller kondensering och konstiga symptom, vilket innebär att kylkillen kanske bytte ett problem mot ett annat.
Det har rent allmänt varit mycket problem med Flicas expansionsventiler i luft/vattenvärmepumparna, så de är numera utbytta mot Danfoss.
Titel: SV: IVT 700 orkar plötsligt inte värma utan eltillskott
Skrivet av: silverräven skrivet 24 januari 2015, 14:16:44
R407C är ett glide-köldmedia (blandgas) vilket innebär att man inte kan avgöra vilket media som försvunnit. Rätt åtgärd är därför att tömma hela pumpen och fylla upp med ny gas i vätskefas, då vet man att blandningen och mängden är ok. Fel blandning, eller mängd, kan orsaka problem vid förångning eller kondensering och konstiga symptom, vilket innebär att kylkillen kanske bytte ett problem mot ett annat.
Det har rent allmänt varit mycket problem med Flicas expansionsventiler i luft/vattenvärmepumparna, så de är numera utbytta mot Danfoss.
Det var en nyhet för mig. Den här pumpen är från 2006, installerad jan 2007, var det blandgas även då? Om så är får jag ta ett snack med killen på måndag. Vad jag förstått så är expansionsventilerna numera av ngn elektronisk typ av styrning isf mekanisk
Titel: SV: IVT 700 orkar plötsligt inte värma utan eltillskott
Skrivet av: IVT Center 7h skrivet 24 januari 2015, 15:31:18
Det har varit R407C i alla Optima (Flica expansionsventil) och Air (Danfoss). Nya AirX har R410A och elektroniska expansionsventiler (2 st).
Titel: SV: IVT 700 orkar plötsligt inte värma utan eltillskott
Skrivet av: silverräven skrivet 13 mars 2015, 10:47:12
Jag tar upp denna tråd igen. Hemma igen efter en tids vistelse på annan ort. Problemet kvarstår och samma kille kommer ut igen. Under mellantiden noterar jag att värme ut från pumpen ligger 10 till 15 grader högre än framledning. Detta leder till misstanken att shunten inte fungerar som den skall. Jo det gör den tydligen. Kontroll av allt som går att kontrollera. Så ansluter killen som installerade anläggningen 2007. Han ser att slangarna ut/in från pumpen sitter fel! Så har det tydligen varit sedan oktober 2009 när den var bortkopplad i samband med byte av fasad. Nu fungerar det som det skall. Inget eltillskott när det varit - 7 på natten. Även i uterummet som ligger längst ut har vi nu bra värme. Skall bli intressant och se om det blir en faktura från Företaget. :)
Titel: SV: IVT 700 orkar plötsligt inte värma utan eltillskott
Skrivet av: purjo__ skrivet 13 mars 2015, 10:56:35
Det borde man ha upptäckt, eller iallafall misstänkt, ganska enkelt om man hade kontrollerat alla temperaturer och kanske gjort lite egna mätningar på strategiska ställen...
Men eftersom det var ojämn påfrostning så kan det ju ha varit två problem som gjorde att man bara fokuserade på kylkretsen.