Men kopplar jag in innegivaren så kraschar allt. Jag kan ju inte sätta önskad temp på innegivaren till 17-18 för då kommer den att kompensera för över temp hela tiden. Och sätter jag den till verklig önskad innetemp på 20,5 grader så förstör höjden på min framledningskurva.Så den vinter som har gått har jag fått skruva upp kurvan när det har varit riktigt kallt, och skruva ner den under våren när det har varit varmare. Vintern som kommer tror jag att skall testa att koppla ur innegivaren helt och istället ställa in rätt höjd och lutning på kurvan. Så får jag utvärdera senare vilket som fungerar bäst.Detta är en stor miss av Thermia som de dessutom vägrar erkänna.
Skulle haft fler brytpunkter på kurvan, då den ej skall vara linjär, brukar ha som riktvärde att 3gr på framledning ger 1gr inomhus ca, och de flesta rad.system bygger på framledningstemp samt utetemp, och nån form av "husinställning" som säger husets k-värde, riktvärdet brukar vara runt 35gr vid 0gr utomhus./A.