Författare Ämne: Vad trött jag blir...  (läst 4695 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lenkan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
Vad trött jag blir...
« skrivet: 25 mars 2005, 18:38:27 »
Jaha, nu när det äntligen bli lite varmare ute och pumpen inte behöver jobba så hårt och kwh går ner. Då pajjar pumpen, och under en långhelg oxå!!!  fiR:
Förbannade jävla skit!! Grrr!! Det är andra gången den rasar.
Öppnade locket på pumpen och kikade, ingen text i displayen. Tryckte ner en av kontaktorerna (tror det heter så) då började det att lysa i displayen och lampor blinkade. Släppte den och allt släcktes ner.
Kör VVM:en som en vanlig elpanna och kwh snurrar på!!! Blir så trött...
Skulle komma servicepersonal på tisdag! Om 3 dagar!!!! Hoppas att värmen håller i sig!
 >:( fiR: fiR: :( >:( studs huvuddunk

Skulle bara gnälla lite...
Lite skryt ;)

Nibe Fighter 2010-8 dockad med VVM240 -- Det hela brummade igång 2004-06-15, Men det funkade inte som det ska förrens nu 2004-11-29

Det värmer upp en kåk på 87+87kvadrat. Enrörssystem, 12st små mesiga element.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Vad trött jag blir...
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2005, 18:52:24 »
Vad svarar din  larmlogg under meny 9.5.

Gå även in under 9.3 system info. Läs av vad som står där. Redovisa sen detta under denna tråd. Så skall jag se om jag kan guida dig till att få igång pumpen igen.
« Senast ändrad: 25 mars 2005, 19:00:31 av Janne EL-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Lenkan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
SV: Vad trött jag blir...
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2005, 21:01:50 »
Larmloggen säger KOMM.-FEL
Finns ingen kommunikation mellan VVM:en och 2010:an. Har prövat att rycka bort alla kablar som sitter i 2010:an och blåsa och grejja, men det spelar ingen roll. Omstart ha oxå gjorts.
NÃ¥gon systeminfo hittar jag inte.

Den pajjade för några månader sedan, då hade kretskortet gått sönder. Det vara samma fel då fast då kom det inte upp nån text på displayen när jag tvingade igång den.
Lite skryt ;)

Nibe Fighter 2010-8 dockad med VVM240 -- Det hela brummade igång 2004-06-15, Men det funkade inte som det ska förrens nu 2004-11-29

Det värmer upp en kåk på 87+87kvadrat. Enrörssystem, 12st små mesiga element.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Vad trött jag blir...
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2005, 21:06:16 »
Det är inte så att du har säkrings fel på någon fas. Har du  med mätinstrument kontrollerat att du har 380V mellan alla faserna. Det tyder på det eftersom allt är dött.
« Senast ändrad: 26 mars 2005, 08:05:50 av Janne EL-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad SILVER

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad trött jag blir...
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2005, 22:07:00 »
Stäng av både 2010+vvm.

Starta först 2010,  starta sen vvm. Kolla vad som händer dÃ¥. Om 2010 bryts och sätts pÃ¥ igen men ingen omstart pÃ¥ vvm kan Komm-fel uppstÃ¥.

Kolla även Komm sladden/kontakterna så att dom inte glappar någonstans.
Din vän i nöden.

Utloggad Lenkan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
SV: Vad trött jag blir...
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2005, 10:15:30 »
Stäng av både 2010+vvm.

Starta först 2010, starta sen vvm. Kolla vad som händer då. Om 2010 bryts och sätts på igen men ingen omstart på vvm kan Komm-fel uppstå.

Kolla även Komm sladden/kontakterna så att dom inte glappar någonstans.

Det är gjort, många gånger!

Det är inte så att du har säkrings fel på någon fas. Har du  med mätinstrument kontrollerat att du har 380V mellan alla faserna. Det tyder på det eftersom allt är dött.


Känner mig lite dum just nu  :P
Kom på när du skrev 380V att man kanske skulle kolla proppskåpet. Mycket riktigt, där var det en propp som hade gått. Hade inte en tanke på propparna!! Muahahaha!!
FÃ¥r ringa servicekillen imorrn och berätta och att han inte behöver komma hit pÃ¥ tis. Pinigt om han hade kommit hit och sÃ¥ var det bara en propp  :-[

Tack för all hjälp :D
Lite skryt ;)

Nibe Fighter 2010-8 dockad med VVM240 -- Det hela brummade igång 2004-06-15, Men det funkade inte som det ska förrens nu 2004-11-29

Det värmer upp en kåk på 87+87kvadrat. Enrörssystem, 12st små mesiga element.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Vad trött jag blir...
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2005, 12:19:58 »
Bra det var så enkelt fel.

 
Citera
Jag upplevde detta 10 tals gånger förra året pga att min huvudsäkring gick stup i ett. Jag hade extra elvärmefläktar igång för jag torkade ut fuktighet i tillbyggnad jag gjort. Sen jag ändrade huvudsäkringen till större storlek så uppkom aldrig det fenomen mer.

TUTA OCH KÖR NU och gärna delge vad din förbr är dygns vis vid olika ute temp. Skapa ny tråd under Luft/vatten VP NIBE som visar dygnsförbr och sen summering längre perioder.
 :,v(
« Senast ändrad: 26 mars 2005, 12:38:48 av Janne EL-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Lenkan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
SV: Vad trött jag blir...
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2005, 21:51:01 »
Undra varför säkringen gick? Den gick under natten, larmet kom 05:23. Det funkar nu iaf.
Lite skryt ;)

Nibe Fighter 2010-8 dockad med VVM240 -- Det hela brummade igång 2004-06-15, Men det funkade inte som det ska förrens nu 2004-11-29

Det värmer upp en kåk på 87+87kvadrat. Enrörssystem, 12st små mesiga element.

Utloggad Sune

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lÃ¥gt i tak
SV: Vad trött jag blir...
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2005, 00:32:22 »
Det kanske berodde på ett legionella-race?

Jag hade 2 problem med fas/säkringar:

- Glappkontakt (huvudsäkring) på en fas varvid motorskyddet lösta ut.
- För hög belastning på en fas. Jag fick flytta tumlaren (eller om det var tvättmaskinen).

Skönt att du har piggnat till igen.   ;)   Man behöver vara pigg när man ska ställa om klockan.  :)
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, sÃ¥ kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga pÃ¥  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!

Utloggad ThomasK

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad trött jag blir...
« Svar #9 skrivet: 27 mars 2005, 12:34:54 »
Hade också fasproblem i början, visade sig vara felkopplade effektvakter.
Värt att kolla upp.

HDSL/Thomas
Nibe Fighter 2026-8 och Konverterad VVM 240, driftsatt 18/5 2012
värmer 160 kvadratmeter tilläggsisolerad 30-talsvilla i Blekinge

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!