« skrivet: 04 december 2013, 20:16:06 »
Hej!
Köpte hus 2011 där det sitter en Nibe Fighter 1215-5 installerad. Redan första vintern så märkte jag att pumpen fick jobba väldigt hårt för att orka värma upp kåken (125m2+40m2 biarea). När det är kallare än -7 ute så orkar den inte längre med utan kopplar på elpatronen.. Har kollat i installationspappret och där står det att det är 90mtr aktivt borrdjup & 200m kollektorlängd. Som jag läst runt så verkar det lite kort? Installationen gjorde 2003 så det kanske har ändrats med åren?

Får heller ingen vidare diff på in ut köldbärare. Som det visar idag (-4 grader ute) så visar det kb f -1 kb-r 0. Dåligt flöde eller vad kan det vara för problem? har hänt att jag har haft 2 i diff men det är väldigt sällan. Läste sen att det finns smutsfilter installerade är det något som kan vara orsaken till dålig diff?

Ni får ursäkta men min vetskap om bergvärmepumpar är lika med 0

Tacksam för svar&tips!

Utloggad Bölemannen

  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 1215
« Svar #1 skrivet: 04 december 2013, 20:52:13 »
Nej, ju högre fart på flödet, ju lägre blir diffen (delta t). Ett igensatt filter bromsar flödet och delta t ökar. Visar tempmätarna rätt? Vilken hastighet har du inställt på cp:n?
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard

Utloggad Kent Tysk

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1215
« Svar #2 skrivet: 04 december 2013, 21:02:47 »
Okej så då är det inget igensatt smutsfilter som kan påverka med andra ord. Tack för det! Hur kan jag kolla så att tempmätarna visar rätt menar du? cp:n= cirkulationspumpen? om det är det så står den på ganska låg fart då en servicekille var här och tyckte den jobbade för hårt och ställde ner den i fart..

Utloggad Huddinge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe Fighter 1215
« Svar #3 skrivet: 04 december 2013, 21:06:04 »
Jag tycker pumpen verkar göra ett bra jobb. Givaren till KBr är kanske paj eftersom den visar ett högre värde än KBf men det har ingen praktisk betydelse förutom om man vill börja optimera grejerna :). Man kan kolla givarna genom att köra cirkulationspumpen när pumpen inte går.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Nibe Fighter 1215
« Svar #4 skrivet: 04 december 2013, 21:15:07 »
Var ligger huset? En pump som klarar -7 i södra Sverige ska man vara nöjd med. Kommer man en bit upp i Norrland kan det vara snålt. -4 idag låter som Norrland.

Är det säkert att 90 meter är verkligt aktivt djup? Det kan vara sÃ¥ att 90 meter är beräkningsprogrammets resultat. och att man sedan har borrat 20 meter ytterligare för djup till grundvatten och säkerhetsmarginal. Det var sÃ¥ i de offerter jag fick 2002. Det kan alltsÃ¥ vara uppemot 105 meter aktivt borrhÃ¥l. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Bölemannen

  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 1215
« Svar #5 skrivet: 04 december 2013, 21:15:46 »
Jag noterade bara tempdiffen. Självklart ska Kbf vara högre värde än Kbr. Du ska kolla deltat när pumpen gått ca 10 minuter så kb har hunnit cirkulera i borran. När du kört cp:n ett tag utan att vp går så ska givarna visa lika värde. Detta kan du göra via menyn på vp:n.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard

Utloggad Kent Tysk

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1215
« Svar #6 skrivet: 04 december 2013, 21:29:23 »
Huset ligger i Dalarna (falun). 90mtr är det som installatören/borrgänget? fyllt i min instruktionsbok vid installationen.. Har för mig jag hittade karta via en hemsida som sa lika om djupet.. Jag råkade blanda ihop diffen, som ni säger så är den i omvänd ordning, alltså inget fel på givarna.. Okej ska kolla värdet när pumpen gått ett tag!

Tack för snabba svar!



Utloggad Bölemannen

  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 1215
« Svar #7 skrivet: 04 december 2013, 21:35:57 »
Huset ligger i Dalarna (falun). 90mtr är det som installatören/borrgänget? fyllt i min instruktionsbok vid installationen.. Har för mig jag hittade karta via en hemsida som sa lika om djupet.. Jag råkade blanda ihop diffen, som ni säger så är den i omvänd ordning, alltså inget fel på givarna.. Okej ska kolla värdet när pumpen gått ett tag!

Tack för snabba svar!
Jo, det kan visst vara en felvisning på tempmätarna. Du kollar om givarna visar lika vid cp-körning utan att vp går. Om det skiljer då så får du ta med det i beräkningen när du kollar hur stort delta du har.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard

Utloggad Kent Tysk

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1215
« Svar #8 skrivet: 04 december 2013, 21:51:35 »
Jo, det kan visst vara en felvisning på tempmätarna. Du kollar om givarna visar lika vid cp-körning utan att vp går. Om det skiljer då så får du ta med det i beräkningen när du kollar hur stort delta du har.

Okej rätta mig om jag har fel här men: när pumpen slÃ¥r ifrÃ¥n sÃ¥ körs endast cp (cirkulationspumpen?) dÃ¥ är det en diff enligt min pump. Som just nu i skrivandets stund sÃ¥ eldar jag i husets vedpanna, det känner pumpen av vilket medför att den fÃ¥r en lÃ¥ng paus (inte gÃ¥tt pÃ¥ 2 timmar nästan) dÃ¥ fÃ¥r jag de här siffrorna: KB-f 6c   KB-r 8c (-12c). När väl pumpen drar igÃ¥ng igen sÃ¥ ändras det ganska snabbt till minusposter pÃ¥ kbr&kbf. Är det normalt eller tyder det pÃ¥ att det är ett kort hÃ¥l som utvinns lite väl snabbt?


Utloggad Bölemannen

  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 1215
« Svar #9 skrivet: 04 december 2013, 21:58:51 »
Cp:n på kalla sidan går endast när vp:n går. Du måste tvångsköra den via menyn på vp:n när den inte går. Då cirkulerar köldbäraren i borran och efter ett tag ska både Kbf och Kbr visa samma temperatur. i manualen finns anvisningar hur du ska göra detta.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard

Utloggad Kent Tysk

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1215
« Svar #10 skrivet: 04 december 2013, 22:00:56 »
Cp:n på kalla sidan går endast när vp:n går. Du måste tvångsköra den via menyn på vp:n när den inte går. Då cirkulerar köldbäraren i borran och efter ett tag ska både Kbf och Kbr visa samma temperatur. i manualen finns anvisningar hur du ska göra detta.

Okej då är jag med på noterna. Ska testa detta. Tack så mycket!

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Nibe Fighter 1215
« Svar #11 skrivet: 05 december 2013, 12:53:52 »
Har jämfört klimatdata för Falun och Stockholm. En pump som klarar -7 i Falun är lite klen, kan jämställas med min. När installerades pumpen? Hur mÃ¥nga kompressortimmar och elpatrontimmar sedan dess? 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!