Hej!
Installerade bergvärme i somras, med NIBE 1126 8kW-panna. Hus 50+50kvm (markplan+källare). Vattenradiatorer (äldre modell) för uppvärmning. Hade en kyltekniker här i annat ärende, som noterade onormalt (?) många start-stopp på pannan tyckte han? Ca 10-15/dag sedan installation.

Några synpunkter, eller helt normalt? Tilläggas bör kanske att några av firmorna som lämnade offert rek. ack-tank, men firman vi valde tyckte det var helt onödigt, så vi avstod.

Tacksam för all input!
/Erik
1-plans villa m källare (50+50kvm)
Självdrag (under förändring)
Bergvärme NIBE F1126 8kW - radiatorsystem

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 5860
  • Jag älskar värme!
SV: NIBE F1126 med 1300 starter på 3 mån
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2017, 15:10:53 »
10 - 15 starter per dygn är inget att oroa sig för börjar du däremot ligga på mer än en start i timen kanske det är dags att göra någon åtgärd.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten samt en IVT 12 GR-N i ett annat hus

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 21511
  • Alien snowman.
SV: NIBE F1126 med 1300 starter på 3 mån
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2017, 15:23:03 »
Fast under sommaren har jag betydligt färre antal starter, det är nu på hösten den startar som mest.
Handlar det om juli-augusti-september så är det kanske lite ofta.
Du kan labba själv med att sänka (öka minusvärdet) på Start kompressor i meny 4.9.3
Start tillsats bör då också ändras till minst 5 x Start kompressor.
Kolla antal starter/dygn, bör vara max 20 så här års.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 17141
SV: NIBE F1126 med 1300 starter på 3 mån
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2017, 15:36:25 »
F1126 har en utmärkt loggnings funktion kör ett dygn och lägg in filen här så ser man hur den går.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal