Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Mheel skrivet 19 november 2014, 11:26:04

Titel: Nibe 1235 och UVK200
Skrivet av: Mheel skrivet 19 november 2014, 11:26:04
Hej
Jag har tänkt att installera en UKV200 som en arbetstank i mitt system.
Tänkt koppla in den enligt föjande.
(http://www.forumbilder.com/images/2014/11/19/ukv.jpg)
Min fråga som inte Nibe kan svara på är följande.
Jag tror att jag ska flytta ut Nibes framledningsgivare och montera  toppen på ukv och returgivaren monterar jag på returen från min värmekrets.
Samt att jag endast låter den inbyggda cb pumpen gå när kompressorn går. Den externa pumpen går alltid.
Eller vad tycker ni?
Titel: SV: Nibe 1235 och UVK200
Skrivet av: Carl N skrivet 19 november 2014, 15:42:46
Hej!
Bra idé att flytta framledningsgivaren till toppen av tanken, men returgivaren ska sitta kvar i värmepumpen.
Returgivaren används för att skydda kondensorn för hög returtemp och ska sitta just där.

Sen kan du också, som du skriver, låta värmepumpen inbyggda CP bara gå samtidigt med kompressorn.
Titel: SV: Nibe 1235 och UVK200
Skrivet av: Mheel skrivet 19 november 2014, 16:17:10
Vet du vad nibe använder för mätelement, LG-Ni1000?
Försöker hitta lämpliga dykgivare.
Visst är det bäst att låta interna cp endast gå vid kompressordrift pga skiktningen i tanken.
Titel: SV: Nibe 1235 och UVK200
Skrivet av: Carl N skrivet 19 november 2014, 18:31:00
Jag tror det enklaste sättet att skaffa en ny givare är att ringa nibe support.

Och förutom skiktningen så drar den lite mindre ström om interna CP bara går när den behövs.