Det är vanligt att givarna visar fel så det kan vara en temperaturdifferens även om den inte visas som sådan. Med tanke på att borrhålet bara är 90 meter bör det bli bra köldbärarflöde även med låg fart på köldbärarpumpen. Det, tillsammans med låg köldbärartemperatur som det blir när effektuttaget per meter borrhål är högt, gör att det kanske inte blir mer än 2 graders temperaturdifferens. Felvisning hos givare kan göra att en så låg differens inte syns.
Att tillskottsvärmen behövs redan vid några minusgrader kan betyda snål dimensionering, det behöver inte vara något fel.
Den viktiga frågan är om det är någon skillnad mellan pumpens effekt nu och föregående vintrar. Har den alltid varit som den är det troligen inget fel med den.