Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: daniel114 skrivet 26 oktober 2013, 07:39:21

Titel: IVT som bygger tryck
Skrivet av: daniel114 skrivet 26 oktober 2013, 07:39:21
Jag har en ivt luft vatten som jag har lite problem med.
Dels så verkar det som säkerhetsventilen som sitter precis innan expansionskärlet inte håller tätt den börjar släppa vatten redan vid 0,6 bar, och vad jag fatta det så ska den inte släppa förrän vid 1,5.
Det andra problemet är att den bygger upp tryck väldigt snabbt från 0, 6 till 1, 5 på en halvtimma och då nästan rinner det ut från skvallerröret.
Min fråga är om den dåligt fungerande säkerhetsventilen och tryckökningen har ett samband eller om det är två separata problem.
Titel: SV: IVT som bygger tryck
Skrivet av: Lussebulle skrivet 26 oktober 2013, 07:46:25
En säkerhetsventil ska testas då och då.
Det görs väldigt sällan i praktiken. 
Verkar som din är kass.
Trycket i systemet ökar när temperaturen ökar.
Verkar lite väl mycket ökning i ditt fall.
Titel: SV: IVT som bygger tryck
Skrivet av: Carl N skrivet 26 oktober 2013, 09:29:06
Det kan sitta lite smuts på käglan på säkerhetsventilen, prova att lätta på den för att skölja bort, funkar inte det är det dags att byta säkerhetsventil.

Det andra problemet är säkert att påfyllningsventilen läcker genom, prova att dra åt lite hårdare.
Annars är det dags att byta den också.
Titel: SV: IVT som bygger tryck
Skrivet av: daniel114 skrivet 26 oktober 2013, 09:32:44
Jag har testat att motionera den me  utan resultat så den e någ kass
Men om jag stänger av pumpen så ska deen väk rimligt vis inte bygga tryck
Och gör den det så läcker påfyllningskranen.
Tänker jag rätt
Titel: SV: IVT som bygger tryck
Skrivet av: Carl N skrivet 26 oktober 2013, 09:38:38
Det har även hänt att VVB:n i pannan läcker genom manteln, och då trycks varmvatten från VVB:n in i värmesystemet.
Om detta händer så måste VVB:n i pannan bytas, vilket kan kosta nästan lika mycket som en ny innerdel.  :'(

Men kolla som sagt först påfyllningsventilen.
Titel: SV: IVT som bygger tryck
Skrivet av: daniel114 skrivet 26 oktober 2013, 10:00:14
Det låter ju inte alls spännande har du någon aning om det täcks av garantin den e ju trots allt inte mer än knappt fyra år
Titel: SV: IVT som bygger tryck
Skrivet av: purjo__ skrivet 26 oktober 2013, 10:20:10
Byggs det upp tryck även om värmen är avstängd? Om trycket byggs upp snabbt när värmen är igång så är det förmodligen exp-kärlet som krånglar.
Titel: SV: IVT som bygger tryck
Skrivet av: Mr Henke skrivet 26 oktober 2013, 10:40:54
Jag hade börjat med att byta säkerhetsventil och påfyllnings koppel eller vad du nu har för att fylla på vatten med. När du ändå har systemet trycklöst så kolla ditt förtryck i expansions kärlet. Om nu överhuvudtaget blåsan är hel.
Kanske ska kolla det först förresten. Tryck snabbt lite på "bilventilen" på expansionskärlet. Det ska komma luft då. Kommer det vatten måste du byta expansionskärl. Kommer varken luft eller vatten måste du fylla på luft.
Titel: SV: IVT som bygger tryck
Skrivet av: Carl N skrivet 26 oktober 2013, 11:15:43
Det låter ju inte alls spännande har du någon aning om det täcks av garantin den e ju trots allt inte mer än knappt fyra år

Om felet skulle sitta i IVT-pannan så tror jag den omfattas av den 6-åriga trygghetsförsäkringen som täcker avdrag + självrisk på din hemförsäkring.

Men börja med att kolla upp påfyllnadsventil och säkerhetsventilerna.