Hej

Skall bygga ut vårt hus inom kort. Tänkte passa på att installera och konvertera till bergvärme. Från direkt el + kaminer till vattenburna radiatorer resp golvärme. Vilken effekt tror ni kan behövas? Vilken modell? Måste nog även ha separat extra VVB, behöver mkt vatten.

Kan få bra pris på Nibe därav märkesvalet.

Gamla delen på huset, skall drivas med vattenburna radiatorer, 84kvm
Inredd källare, vattenburna radiatorer, 72kvm
Fristående garage (ca 10grader), vattenburna radiatorer, 45kvm
Kommande tillbygge 2008, vattenburen golvärme, 56kvm.

* Förbättrad ventilationen, har problem med kondens på fönster. Vill montera frånluftsmodul.
* Borrhål (tidigare brunn) 75m (vattenpelare ca 60-65m) + nyborrat hål ca 100m.
* Varmvattnet skall räcka till ett stort hörnbadkar 300-500l.
* Gamla husdelen kommer att få nya fönster och tilläggisolering.

Tacksam för råd o tips.

MVH

Jörgen
Titel: SV: Dimensionering Nibe BVP med FLM30
Skrivet av: jenving skrivet 13 mars 2008, 20:31:42
Glömde att säga att vi bor i Uddevalla på västkusten.

Min installatör verkar förespråka 1225 eller 1235 8kW + extra separat VVB 200l. totalt 360l vatten.

Känner mig lite tveksam om 8kW räcker?
Titel: SV: Dimensionering Nibe BVP med FLM30
Skrivet av: Carl N skrivet 13 mars 2008, 22:33:39
Jag får det till 212 m2 som ska värmas till 20 ºC och 45 m2 som ska värmas till 10 ºC.
Ska du tilläggsisolera gamla delen?

I så fall kan en 8 kW VP räcka, fast 10 kW vore kanske inte helt fel. Men du bör satsa på en 1125/1135 + VPA 300.
Titel: SV: Dimensionering Nibe BVP med FLM30
Skrivet av: jenving skrivet 14 mars 2008, 15:23:27
Jo, allt skall tilläggisoleras.

Mailade mina frågor även till Nibe i går kväll. Till min förvåning ringde en kille från Nibe redan på förmiddagen. Han tyckte att fighter 1235 8kW (160l) + separat 200liter VVB passade bra.

Carl, varför tycker du att jag skall satsa på en 1125/1135?

Titel: SV: Dimensionering Nibe BVP med FLM30
Skrivet av: Roland skrivet 14 mars 2008, 16:02:37
Jag skulle låta bli frånluftmodulen. Det är billigare att lägga pengar på lite djupare borrhål i stället. Blir enklare att ordna förbättrad ventilation också.
Titel: SV: Dimensionering Nibe BVP med FLM30
Skrivet av: Carl N skrivet 15 mars 2008, 07:32:07

Carl, varför tycker du att jag skall satsa på en 1125/1235?


Vet man om att den inbyggda VVB:n i en 1235 inte kommer att räcka för erat VV-behov så tycker jag att lösningen med en extra el-VVB känns lite fel, den lösningen brukar man ta till som nödlösning om VP:n redan installerats och man märker att varmvattnet inte räcker. Den externa VVB:n kommer då att hålla varmvattnet varmt med ren elpatron.

En 1125/1135 värmer VPA:n så där används VP:n för att värma allt varmvatten.
Titel: SV: Dimensionering Nibe BVP med FLM30
Skrivet av: jenving skrivet 20 mars 2008, 14:27:57
Hej igen

Har övertygat installatören att jag vill satsa på en fighter 1135 samt VPA 300liter enligt era förslag. Tror ändå att jag installerar frånluftsmodul, känns rätt för mig då mycket av rörsystemet redan finns.

Då är bara frågan om 8kw räcker eller inte. Svårt att bedöma då huset skall tilläggsisoleras, byggas till m.m. Dessutom har jag eldat en del med ved tidigare. Enda att gå på är boytan.

Gamla delen på huset, skall drivas med vattenburna radiatorer, 84kvm
Inredd källare, vattenburna radiatorer, 72kvm
Fristående garage (ca 10grader), vattenburna radiatorer, 45kvm
Kommande tillbygge 2008, vattenburen golvärme, 56kvm.

Totalt: 257kvm varav 212kvm 20-21grader och 45kvm ca 10 grader. 

Vad tror ni 8 eller 10kw?
Titel: SV: Dimensionering Nibe BVP med FLM30
Skrivet av: Carl N skrivet 21 mars 2008, 07:12:11
I tveksamma fall så bör man ta den större VP:n, 10 kW tror jag på. Borra minst 180 meter.
Titel: SV: Dimensionering Nibe BVP med FLM30
Skrivet av: jenving skrivet 21 mars 2008, 20:35:59
Idag har jag äntligen kommit i gång med div förberedelser inför installationen.

Garaget skall förberedas för vattenburen värme och bastun skall bli pannrum.

Hade tänkt att bila tre hål i garageplattan för att dra in vatten, avlopp och värmekulvert. Hyrde istället ett kärnborr på Cramo. Det var tur att jag inte bilade, då plattan var 40cm tjock i kanten. Med mega-hiltimaskinen kunde man borra ett 12cm hål på 10 minuter. Med bilmaskin hade jag nog fortfarande stått och knegat... Enda som trillskades var snöstormen, vattenslangen med kylvatten ville gärna frysa.

Bastun hade jag som sagt tänkt att bygga om till pannrum. Har ju ändå bara använts som förråd de senste 15 åren. Kändes bra att samla VP, VPA, kulvert till garaget, vattenmätare och inkommande vattenledning på ett ställe. Kommer flytta inkommande vatten när vi ändå gräver upp hela trädgården då vi samtidigt kommer bygga till huset. Hur som helst tyckte installatören att jag skulle dra in en golvbrunn i fd bastun, kan ju vara bra om nått går läck. Bilade upp en ca 1 meter till närmsta avloppsrör. Lyckades hitta röret under källargolvet utan att göra sönder det, puh.

Nu väntar jag bara på att rörmokarn kommer och monterar brunnen, så jag kan gjuta ihop igen. SMSade till rörmokarn att om han var sysslolös under påsken så var han välkommen.....