Skrivet av: nordic light skrivet 12 oktober 2012, 22:01:04
 help min anläggning larmar för utlöst lågtryckspressostat och sedan larmar den för T6 höghetgas temperatur. Nu har det övergått till att bli endast T6 larm!!
Inget är ändrats sedan den installerades för ca tre år sedan och den har gått utan problem.
mellan kvitteringarna går den. Någon som har erfarenhet av detta?

Mvh Nordic light
Titel: SV: utlöstlågtryckspressostat och T6 höghetgas temp
Skrivet av: xxargs skrivet 13 oktober 2012, 05:30:03
låg tryck på evaporatorn och hög temperatur på hetgasen hänger ihop

att utröna är varför du har låg tryck och till och börja med kanske du skall ut ock kika om du har en isklump till utedel och i såfall varför (fläkten snurrar inte, avfrostningen startar inte etc., allt fullt med löv etc.)

vad säger T11 och T12 dels när kompressorn har varit still väldigt länge och all ev. is på evaporatorn bortsmält - stämmer det med utomustemperaturen då, och hur ser det ut när kompressorn arbetar?

hur ser det ut i tittglaset när det startar och gått ett tag (det kan vara bubblor i flödet upp till någon minut efter start vilket är normal - slutar det aldrig så saknar du förmodligen köldmedie)
Titel: SV: utlöstlågtryckspressostat och T6 höghetgas temp
Skrivet av: nordic light skrivet 13 oktober 2012, 11:57:01
Tack för svaret har kollat allt verkar vara normalt dvs fläkten går, inga löv, ingen isbildning.
Garantin är ju kvar så jag inväntar rörfirman, nu när ute tempen är mot plus grader igen ute så har larmet tystnat kanske har det inget med saken att göra men det är vad som hänt.

mvh Nordic light