« skrivet: 29 september 2009, 20:19:43 »
Hej jag har en värmepump som installerades 2003 efter några år började jag fundera på om den verkligen fungerade som den skulle, jag fick för ett tag sen kontakt med Energikompetens som gjorde en prestanda mätning på värmepumpen det visade sig att COP bara låg på 1,92 pga trasig expansionsventil. Gör inte som jag vänta utan kolla era anläggningar.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kontrollera värmepumpens prestanda
« Svar #1 skrivet: 29 september 2009, 23:15:29 »
När det blir lite kallare så pumpen får börja jobba mera blir det en uppföljning på denna med en ny mätning.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=24714.0

Man måste ju hålla koll på prestanda :)

//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad beda

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Kontrollera värmepumpens prestanda
« Svar #2 skrivet: 30 september 2009, 19:26:14 »
Den här mätningen gjordes med ett Clima Check instrument och den kan göras när som helst.

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kontrollera värmepumpens prestanda
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2009, 22:12:31 »
Om man skriver ner vad man har för temperaturdifferans mellan tillopp och retur, cirkulationspumpens läge, och årstid har man ganska bra koll om värmepumpen går som den ska.
Värmeeffekten från värmepumpen ger ett direkt utslag på temperaturdifferansen.
Sedan har man ju elräkningen att titta på också ;-)
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Kontrollera värmepumpens prestanda
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2009, 23:19:36 »
Det enklaste och billigaste är väl att hålla koll på elförbrukningen. Ligger man på ungefär samma förbrukning under jämförbara perider (år eller månad), så är pumpen ok.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 616
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!