Författare Ämne: GÃ¥ngtider kompressor samt avisning  (läst 3222 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Nissepump

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
GÃ¥ngtider kompressor samt avisning
« skrivet: 31 december 2014, 10:27:36 »
Hej
Sitter och räknar på en LVP och behöver hjälp
Vad är optimal gångtid på kompressorn?
Ex om jag som mest behöver xKW och pumpen ger det kommer ju pumpen gå 24 timmar det dygnet! Är det ok?

En annan sak jag inte förstår är
När leverantörer uppger xkW i värme, ger pumpen det kontinuerligt?
Hur är det med pausar och avfrostning etc?

Vad jag egentligen söker är om huset behöver ykWh på ett dygn vad skall då pumpen ge i xkW

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: GÃ¥ngtider kompressor samt avisning
« Svar #1 skrivet: 31 december 2014, 12:14:03 »
Hej!
Oftast anges uteffekten vid +7 °C, och uteffekten är beroende av utetemp, dvs sjunker med utetemperaturen.
Detta är ju inte så kul eftersom man ju behöver mer effekt ju kallare det är...
Avfrostning är inte inräknad i siffran.

Jag skulle rekommendera en inverter, den frekvensreglerar kompressorn mot effektbehovet.
Nästan alla märken idag säljer luft/vatten inverter med nått undantag så det är inte så svårt att få tag på.

Sen kan man räkna om energibehov (kWh) till ett max effektbehov (kW) om man vet lite mer om huset, som var i Sverige huset står, isolering/ålder mm.
Observera då att du måste veta energibehovet exklusive hushållsel för att det ska bli rätt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Nissepump

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: GÃ¥ngtider kompressor samt avisning
« Svar #2 skrivet: 31 december 2014, 12:25:39 »
Tack
Så avfrostning är inte med, tack.
Jo men det där tror jag att jag greppat. Men om man har en "liten" pump som går fullt 24 timmar eller en "större" som går halva tiden alt på halvfart. Är det skillnad mer än i inköp?
Tänker framför allt på livslängd.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: GÃ¥ngtider kompressor samt avisning
« Svar #3 skrivet: 31 december 2014, 12:29:12 »
En stor värmepump kommer få fler start/stopp vilket troligen sliter mer än själva gångtiden.
Detta kan dock delvis kompenseras om du har en större vattenvolym att köra värmepumpen mot.
Du får helt klart bättre driftekonomi ju kallare temperatur värmepumpen klarar utan eltillskott.

Grejen är den att det är helt OK om värmepumpen går 24/dygn när det är som kallast ute, men det innebär att den står och småskuttar när det är halvkalt om den täcker effektbehovet helt och fullt när det är som kallast (om det är en on/off värmepump).
« Senast ändrad: 31 december 2014, 12:31:48 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Nissepump

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: GÃ¥ngtider kompressor samt avisning
« Svar #4 skrivet: 31 december 2014, 14:22:21 »
Tackar
Acktank som gör att det blir få starter och långa tider när det inte är kallt samt 24h/dygn när det är kallt verkar optimalt.

Gott nytt

Utloggad Nissepump

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: GÃ¥ngtider kompressor samt avisning
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2015, 12:08:02 »
Hej
Nu har jag studerat ytterligare och har nya frågor

När man läser Teknisk data över pumpar så uppger de flesta Avgiven effekt/Tillförd effekt/COP vid olika temperaturer enligt bla EN14511.
Vad jag inte förstår är under vilka förutsättningar man får ut Avgiven effekt?

Jag tänker så här, låt oss säga att avgiven effekt är 6kW då kan pumpen ge 24*6 = 144kWh energi ett sådant dygn.
Sedan förstår jag att pumpen mår bäst av att inte gå fulltid kanske 20 min på 20 min av etc
Så frågan är är det någon som vet om man kan ta avgiven effekt enligt EN14511 som något pumpen kan ge över låt oss säga flera dygn kontinuerligt?



Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: GÃ¥ngtider kompressor samt avisning
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2015, 12:20:57 »
Kompressorn mår bäst av att gå hela tiden så länge huset behöver värmen. Har tyvärr ingen koll vad som ingår i EN14511 men tror cp ingår men avfrostning ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: GÃ¥ngtider kompressor samt avisning
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2015, 12:31:52 »
COP påverkas av både utetempen och hur varmt vatten VPn ska tillverka.

Beräkning av avisningar är nog svårt att standardisera eftersom nedisning påverkas så väldigt mycket av väder och vind - temperatur, vind, luftfuktighet, lufttryck - och därmed också av hur VPn är uppställd, i lä eller vindutsatt, norr- eller södersidan av huset, osv.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: GÃ¥ngtider kompressor samt avisning
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2015, 12:37:16 »
Har du koll på hur mycket tid det går åt för din vp till avisning vid nån utetemp på ett ungefär
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: GÃ¥ngtider kompressor samt avisning
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2015, 14:40:00 »
Om frågan var till mig... Några minuter nu när vi har 5-6 minus ute, sällan så mycket som fem minuter.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: GÃ¥ngtider kompressor samt avisning
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2015, 15:37:30 »
Jo frågan var till dig men hur ofta frostar den av då ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: GÃ¥ngtider kompressor samt avisning
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2015, 16:41:41 »
Den kollar temperaturen på två givare en gång i timmen, och ligger värdet under det tillåtna så avfrostar den tills båda visar minst plus tio.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!