Hej.
Har en Nibe 1245 8kw med en ukv 100 och extern cp.
Använder BT25 extern framledningsgivare, men undrar om det finns någon fördel med att installera en returgivare?
-
Du har redan en returgivare i vp och det går inte att installera flera och tror inte det finns nån fördel med det heller.
-
Bör man ha extern givare efter ukv tanken?jag har ingen extern.bara undrar
-
Bör man ha extern givare efter ukv tanken?jag har ingen extern.bara undrar
Har du fler än ett klimatsystem? Är den bara som "mera vatten" behöver du inte extra givare.
-
Bör man ha extern givare efter ukv tanken?jag har ingen extern.bara undrar
Om du har extern cp så behöver du extra givare (BT25) då ska vp interna cp endast gå med kompressorn.
-
Joo fel av mig missade extra cp. Om den är som arbetstank skall du ha extra givare
-
Jag har den bara som volym förstorare i systemet.
-
Då behöver du ingen extra givare.