Skrivet av: rdm
« skrivet: 14 september 2011, 16:50:54 »Tänkte bara uppdatera denna urgamla tråd. Samma problem uppstod flera gånger under vintern: VPn började köra mot övre panna när man gjort åt en massa VV, sen började nedre panna bli kall så shunten började nalla från den övre för att nå börvärdet på framledning. När detta hände så ignorerades "Max tid övre panna" helt och hållet, och några timmar senare var båda tankarna ganska svala då VPn inte kunde möta behovet själv (och nedre panna fick inte använda el eftersom VPn var aktiv). Identifierade när och hur (och min gissning varför) detta skedde och kontaktade CTC för att rapportera vad jag ansåg var en bugg i systemet. Efter några veckor kollade jag med dem och de hade bekräftat att när detta skedde och systemet hade Extra VV på så släppte VPn aldrig laddningen trots att maxtiden för övre panna var begränsad.
Nu är ett nytt prom till slut på väg till mig, så förhoppningsvis blir det inget problem kommande vinter. Thumbsup
Nu är ett nytt prom till slut på väg till mig, så förhoppningsvis blir det inget problem kommande vinter. Thumbsup