Hej,

Har en Nibe 1230-6 som fungerat klanderfritt i 6-7 år förutom några givar byten. Nu de sista veckorna har vi efter ett varm bad helt plötsligt inget varmvatten kvar att duscha i. Detta problem är inte konstant, ibland är det okej.

Vad beror detta på? Alla värden ser ut att vara okej förutom just varmvatten tempen efter vi tappat upp badet, sjunker ner till 31-35 grader trots att det står att den laddar.

Värmen till huset är det inga som helst problem med...
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.

Total årsförbrukning, ca:14000 kWh

Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Problem med varmvatten?
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2013, 14:26:13 »
Är det inte så enkelt som att den inte hinner ladda i samma takt som ni tappar vv Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Borgh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: Problem med varmvatten?
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2013, 17:23:08 »
Är det inte så enkelt som att den inte hinner ladda i samma takt som ni tappar vv Sc:,h

Har fungerat de senaste 6-7 åren, vi har ett litet badkar med max 100-120 liter. Har alltid funnits eller hunnit laddas varmvatten till att duscha av sig efter badet tidigare. Någonting måste ha hänt? dontknow
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.

Total årsförbrukning, ca:14000 kWh

Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Problem med varmvatten?
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2013, 18:17:42 »
Har du kollat så temperaturerna i vp verkar ok kan ju vara vv givaren som visar fel värde och lurar vp att det finns vv.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad ugge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med varmvatten?
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2013, 19:00:15 »
Hur går pumpen i övrigt? Har den börjar arbeta annorlund, gå längre tider etc?
Mycket uppmärksamhet ägnas åt krånglande växelventiler, kan det vara så att den inte funkar helt tillfredställande?
Du skriver att det inte är några som helst problem med värmen till huset. Det är inte så att det är lite mer värme än vad som önskas? Det skulle i så fall kunna tyda på växelventilen.

Det omnämns att det brukar leda till dåligt med varmvatten och för varmt i huset, men jag skulle kunna tänka mig att det passerar lite utan att man tänker på det när det är kallt ute om växelventilen hamnar någonstans mellan ändlägena. Det blir varmt i huset, men varmvattnet kommer inte upp i temperatur.

Jag kunde inte se någon hänvisning i manualen till om/hur man testkör växelventilen. Säkert finns det någon här som kan fylla i med det.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Utloggad Borgh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: Problem med varmvatten?
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2013, 19:23:19 »
Har du kollat så temperaturerna i vp verkar ok kan ju vara vv givaren som visar fel värde och lurar vp att det finns vv.
Låter inte helt omöjligt, givarna har ju som sagt ballat ur tidigare. Tror nog åtminstone tre är utbytta. Har i.o.f. sig tillräckligt med varmvatten för att fylla badkaret så det skulle tyda på en mindre diff på max 5-10 graders fel. Annars borde det inte vara tillräckligt varmt för att fylla karet.

Hur kontrollerar jag detta tro?

Det omnämns att det brukar leda till dåligt med varmvatten och för varmt i huset, men jag skulle kunna tänka mig att det passerar lite utan att man tänker på det när det är kallt ute om växelventilen hamnar någonstans mellan ändlägena. Det blir varmt i huset, men varmvattnet kommer inte upp i temperatur.

Jag kunde inte se någon hänvisning i manualen till om/hur man testkör växelventilen. Säkert finns det någon här som kan fylla i med det.

Verkar rimligt som förklaring. Är det någon som vet hur man kan kontrollera växelventilens funktion på en Nibe 1230-6?
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.

Total årsförbrukning, ca:14000 kWh

Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Problem med varmvatten?
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2013, 19:30:27 »
Om man tittar på framledningen när vp nyss gått för vv bör man se om värme framledningen ligger högt men det kan ta nån minut innan rätt värde syns för det kommer en skvätt hett vatten efter vv beredning men efter det ska framledning och retur vara lika om givarna går rätt alltså.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!