Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Immy skrivet 06 januari 2016, 18:24:34

Titel: Hetgastemp hög?
Skrivet av: Immy skrivet 06 januari 2016, 18:24:34
Har en hetgastemperatur på 127.5grader.
Går det att justera på nått viss så den blir lägre?
Titel: SV: Hetgastemp hög?
Skrivet av: Carl N skrivet 06 januari 2016, 19:43:10
Vad är tempdiffen på varma sidan?
Har du nått som stryper flödet på värmevattnet, typ termostater eller igensatt smutsfilter?
Är flödet OK på varma sidan så behöver du en kyltekniker.
Titel: SV: Hetgastemp hög?
Skrivet av: Per O skrivet 06 januari 2016, 21:55:45
Hei,

Hvilke kjølemedium har du (R-407c)? Dersom du har R-407c gass der du måler 127 °C bør du umiddelbart måle temperaturene på dine varmeveklere umiddelbart. Dersom du ikke har en ir temperaturmåler eller lignende anbefaler jeg at du stopper din varmepumpe umiddelbart, og anskaffer deg en ir temperaturmåler. Lar du varmepumpen være i drift over lang tid med 127 °C på hetgas vil du redusere levertiden på din kompressor, eller få kompressorhavari.

Jeg har "auto shut down" på min varmepumpe med R-407c kjølemedium på 115 °C

En for høy hetgasstemperatur betyr ofte at vi har for lite kjølemedium eller at ekspansjonsventilen ikke regulerer tilfredsstillende.
Dersom du har et "se-glass" på kjølemedium røret, ser du bobler eller klar væske i glasset ?