Författare Ämne: 05 Fel EEV pÃ¥ en Vitocal 300-g, HJÄLP  (läst 4366 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad MsMuffins

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
05 Fel EEV på en Vitocal 300-g, HJÄLP
« skrivet: 16 mars 2014, 20:20:11 »
Hejsan forumet!

Vi har fått lite problem med vår bergvärmepump, Vitocal 300-g och har testat felsöka den med hjälp av serviceboken...

Detta har vi hittat hittills:
1. Felindikering : 05 fel EEV
2. Då tittade vi på EEV och gick in i högre servicenivå.
3. Under Diagnos VP hittade vi felkod 04 00 00 00 vilket enligt manualen innebär "givaren för kondensationstryck är defekt"

Hur allvarligt är detta? Ser ut som felet funnits sen 14:e februari och vi har inte märkt något.

Om nu detta stämmer, hur svår är den att byta? Jag gillar teknik/el men är inte så haj på VVS...

Är det bättre att ta hit servicetekniker och i så fall vad tror ni kostnaden blir?

Tack på förhand!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 05 Fel EEV på en Vitocal 300-g, HJÄLP
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2014, 20:51:06 »
Den har (enligt broschyren) elektronisk expansionsventil vilket gör att den troligen får sämre prestanda om givaren är defekt.
Jag tror att en kyltekniker bör byta ut den.
Hur gammal är värmepumpen, har den nån form av försäkring som ingår i produkten (står inget om detta på Wiessmanns hemsida)?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: 05 Fel EEV på en Vitocal 300-g, HJÄLP
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2014, 08:13:24 »
Om det är problem med expansionsventilen bör det handla om givare för förångningstryck. En givare för kondensationstryck kan gärna inte ha något med expansionsventilen att göra tycker jag.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 05 Fel EEV på en Vitocal 300-g, HJÄLP
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2014, 09:10:56 »
Jag vet inte säkert men jag trodde den kollar på båda trycken för att optimera födet av kondensat?
Varför skulle det annars sitta en tryckgivare där?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: 05 Fel EEV på en Vitocal 300-g, HJÄLP
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2014, 10:19:50 »
Elektroniskt styrda expansionsventiler brukar ha en termistor och en tryckgivare efter förÃ¥ngaren. Sen räknas överhettningen ut frÃ¥n som skillnaden mellan temperaturen mätt av termistorn och den temperatur som motsvarar förÃ¥ngningstrycket. NÃ¥got mer ska inte behövas. Tryckgivaren i kondensorn kanske kan ha nÃ¥got med HP-larm att göra. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: 05 Fel EEV på en Vitocal 300-g, HJÄLP
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2014, 12:19:41 »
Oavsett om det är tryckgivare för kondensation, HP eller eev:ens för förÃ¥ngning sÃ¥ borde den bara enkel att byta.  Det sitter normalt schräderventiler innanför sÃ¥dana tryckgivare sÃ¥ det är bara att skruva loss den och skruva dit den andra.  Sedan följa kablaget till en snabbkoppling och ansluta den nya givaren där istf den gamla.
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: 05 Fel EEV på en Vitocal 300-g, HJÄLP
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2015, 10:53:18 »
Det är bra med återkoppling. .?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!