Jag förstår inte riktigt vitsen med dessa separerade flöden. Behöver jag låt säga 60/40 så är det väl bättre att VP får göra just detta än typ 60/53 om man skulle köra VP på ett högre flöde. COP på 60/40 är ju högre än på 60/53.
100 pascals regeln, bryts den i 22 mm rören, eller i 12 mm rören (15 mm är väl vanligast) ?Jag har ju själv dimensionerat mitt system, och använde 15 mm rör till mina raddar, 22 mm i stammarna, och enda stället som programmet larmade var i första sträckan med 22mm rör, till första förgreningen (typ en meter ledning), och till en kort sträcka där jag matade 2 raddar med ca 1 kW uteffekt vardera - via 15 mm rör.
om du gjorde beräkningen med ett delta på 15gr borde du fått fler varningar...i mitt exempel bryts den i alla rör, men som sagt det, var bara ett grovt exempel.http://new.lundagrossisten.se/documentslib/pdf/komp6.pdfpå sidan 27 i bifogad fil finns ett diagram där man kan utläsa tryckfall vid olika rördimensioner och flöden
Jag gjorde naturligtvis dimensioneringen med ca 7 graders deltaT, som det skall vara över kondensorn.Och jag fick till slut 2 larm, som trots allt låg bara just över gränsen, och rörde väldigt korta sträckor.I fallet med 22 mm stammen som larmade så ansåg jag det vara onödigt att sätta in 28 mm rör utanför pumpen, när de interna ledningarna inuti pumpen bara är 22 mm...På sträckan med 15 mm matning till 2 radiatorer rörde det sig om ca 600 mm rak 15 mm ledning som slutade i en 15 mm t-koppling och sedan in i var sin radiator.I det senare fallet hade jag ju kunnat sätta in 18 mm ledning på den korta sträckan, vet faktiskt inte varför jag lät bli, men nu är i alla fall en av dessa radiatorer bortplockade, så det lär inte bli några problem där i alla fall.Några missljud p.g.a. höga flöden har jag aldrig upplevt, ej heller några knäppningar, trots att jag kör en Nibe VP direkt mot systemet - om man vet om att det kan finnas risk för knäppningar så kan man montera på ett sätt som gör att det blir tyst trots värmeutvidgningen.Kan du förklara hur man använder tabellen på sidan 27, kör man med linjal från vänster till höger.Typ i mitt fall, 15 mm rör, och effekten 2.3 kW ger ca 45 pascal vid DT 20.15 mm rör och effekten 4.6 kW (för att få det till DT10) ger ca 110 pascal.?