En av finesserna med Varmitek ska vara livslängden...om livstiden beror på antalet starter så krävs det mycket injustering.
Med hjälp av detta forum (och en logger) kom jag över "tröskeln" och blev en galen loggare och nu fungerar det, men absolut inte med fabriksinställningarna för då har man nästan lika många starter på båda kompressorerna!
Ex. år 1 utan hjälp hade jag i snitt/dygn start steg ett 9,42 ggr och steg två 8,00 ggr (inkl VV)
år 2 steg ett 8,5 ggr och steg två 3,5 (inkl VV)
och det är klart att med de nya inställningarna kan argumentet om längre livslängd hålla! man bara omdefinerar vilken kompressor som är nummer ett! (för att slita lika på dom)
Sen är det ju så att borran är ju dimensionerad för hela effekten så vid körning på bara den ena komp. får man vänldigt fina värden på KB vilket torde höja effektiviteten.
Du kan om du behöver/vill skapa 60 grader vatten utan el.
Är det värt några extra kronor? det måste du avgöra själv, men vi är mycket nöjda, vi får se hur det är om 15 år...
Ps. var och en talar ju för sin sjuka mor.....så sätt ner benet och join the Varmitek club