Jag valde en ny rubrik för att komma till en resumé angående start/stopp frågan. Det verkar helt klart vara en övertygelse kring att det är viktigt att minska start/stopp, av den anledning att förslitning minskas vilket är rimligt. Dock är det ju svagt av tillverkarna att inte informera oss konsumenter mer om vikten att trimma in värmepumpen så att den ej slits i onödan. Jag är glad över att inskaffat loggutrustning och där kunna se att jag har 16 starter/ dygn. Dessa starter skulle jag gärna vilja minska. Vad jag kan läsa mig fram till är att det finns fördel med att ha en ackumulatortank. Men vilka tipps kan ni ge då man inte har någon extra ackumulatortank. Är tippsen att minska graderna på varmvatten, såsom Janne skrev. (Vid 42grader skall VP producera varmvatten och vid 48 grader slå ifrån)
Och det andra vad man kan göra starta funktionen sommarurkoppling så värmepumpen inte genererar värme över ett gradtal (för mig är det 10grader)
(tack till alla som deltog)
/Torbjörn
för att minska starter som är relaterade till varmvattenet, så är det jatt sänka starte tempen & höja stopp tempen.
sen inbilarjag mig att man tjänar mycke på att strypa flödet till dubbelmanteln.
när det gäller starter som är radiator relaterade, så ska man ta bort alla termostater & trimma in radiatorerna noga, sen sak värmekurvan slipas (tar en vinter) & efter deta är klart trycker maan igång sin innegvare om man har en sådan.
sen om man har en klen pump, så kan man höja ster tempen för varmvatten vinter tid, då komer pumpen att värem varmvattent efter att den vörmt radiatorern, helt utan stop imellen.
du kan/ska också öka gradminutregleringen om din pump har sådan reglering. hur mycke du ögar är en av vägning mellan antal starter & önskat COP