VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: freli477 skrivet 30 december 2013, 19:13:30

Titel: Hur funkar detta system (IVT Greenline HE C7)?
Skrivet av: freli477 skrivet 30 december 2013, 19:13:30
IVT Greenline HE C7

 Den bifogade filen är numrerad enligt nedan.

1.   Ventil/Shunt? Graderad från 1-5
2.   Ventil/Shunt? Graderad från 1-5
3.   Pump
4.   Matning till radiatorer på övervåning
5.   Retur från radiatorer på övervåning
6.   Retur från golvvärmeslingor nere
7.   Matning till golvvärmeslingor nere
8.   Matning vatten

Radiatorerna är kopplade med ett tvårörssystem, (varje radiator har separat matning och retur) och golvvärmeslingorna har en ”termostat/panel” i varje rum.

-   Hur påverkas installationen om jag stryper/öppnar någon av ventilerna/shuntarna 1 eller 2?

-   Hur justerar jag värmen uppe om alla termostater på radiatorerna ska vara helt öppna?

-   Kan jag själv fylla på vätska i systemet (som ni ser har nivån sjunkit något sedan starten i april), hur gör jag i så fall och vart får jag tag på vätskan?

-   Värmepumpen är inställd på ”radiatorer”, men det finns möjlighet att välja ”golvvärme” vilket är det rätta?

Om någon som har koll på denna typ av system har möjlighet och lust att ge mig en liten snabbkurs i hur det funkar och vilka parametrar som kan vara av intresse, är jag mer än tacksam för detta.

Mvh, Fredrik
Titel: SV: Hur funkar detta system (IVT Greenline HE C7)?
Skrivet av: Lmf skrivet 30 december 2013, 20:14:11
-   Hur påverkas installationen om jag stryper/öppnar någon av ventilerna/shuntarna 1 eller 2?
För att ställa värmen skruva på 1an (2an är en temperaturbegränsare)
Det är en LK shunt du har vilken version det är vet jag inte men 2007-2011 finns dom PDF här (http://www.lksystems.se/PageFiles/6394/LK_F%c3%b6rdelarshunt_CS%202-2,5_(RSK%20241%2085%2013)_2007-2011.pdf)

-   Hur justerar jag värmen uppe om alla termostater på radiatorerna ska vara helt öppna?
Men kurvan i värmepumpen.
Hur du gör står i bla. avändar anvisningarna (om du inte har dem kan du ladda ner dem från IVT här (http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Anvandarhandl_EQ_HE_HA_6720805492_01.pdf))


-   Kan jag själv fylla på vätska i systemet (som ni ser har nivån sjunkit något sedan starten i april), hur gör jag i så fall och vart får jag tag på vätskan?
Menar du kärlet längst till höger i bild?
Där får du skruva av säkerhetsventilen och fylla på med brine (de som sålde Värmepumpen har brine vätska)
-   Värmepumpen är inställd på ”radiatorer”, men det finns möjlighet att välja ”golvvärme” vilket är det rätta?
Låt den stå på radiator
Radiatorer kräver varmare vatten än golvvärme så ställer du om får du kallt i alla rum som har radiatorer
Sen reglerar golvvärmeshunten så det inte blir för varmt för golvvärmeslingorna.
Titel: SV: Hur funkar detta system (IVT Greenline HE C7)?
Skrivet av: freli477 skrivet 30 december 2013, 21:00:26
Tack för svaren!

Har jag tolkat dig rätt om jag säger att shunten justerar värmen till golvvärmen och att jag justerar kurvan så att värmen på övervåningen blir ok? Får jag värmen på övervåningen att vara ok med kurvan, så blir även värmen nere bra då golvvärmen inte kräver lika hög temperatur?

Jag har idag kurvan ställd från "22,0 till 60,0" med en liten puckel mellan +5 till -5. Ska jag sänka kurvan till "20,0 till 60,0" för att få ner temperaturen på övervåningens radiatorer?

Det är föresten en "LK fördelarshunt VS 2-2,5" tillverkad 2013 om det säger något...
Jag ska kolla på länken du gav mig, för jag förstår inte riktigt skillnaden när du skriver att 1an ställer värmen och att 2an är temperaturbegränsare...

Stort tack igen, för de tydliga och enkla svaren.

//Fredrik

Titel: SV: Hur funkar detta system (IVT Greenline HE C7)?
Skrivet av: Carl N skrivet 30 december 2013, 23:19:52
Har jag tolkat dig rätt om jag säger att shunten justerar värmen till golvvärmen och att jag justerar kurvan så att värmen på övervåningen blir ok? Får jag värmen på övervåningen att vara ok med kurvan, så blir även värmen nere bra då golvvärmen inte kräver lika hög temperatur?

Helt korrekt.

Citera
Jag har idag kurvan ställd från "22,0 till 60,0" med en liten puckel mellan +5 till -5. Ska jag sänka kurvan till "20,0 till 60,0" för att få ner temperaturen på övervåningens radiatorer?

Du kan börja där, men troligen måste du även justera ner det högre värdet.
Puckeln är en finjustering som jag skulle vänta med att ställa in tills man fått ordning på V och H värdena.
Räkna med att det tar en vinter innan du hittat rätt värden, ändra max en gång/dygn och anteckna gärna V och H samt innetemp så kommer du så småningom hitta rätt.
Titel: SV: Hur funkar detta system (IVT Greenline HE C7)?
Skrivet av: måle10 skrivet 31 december 2013, 08:09:47
Om du inte har fyllt på med sprit i kärlet så är det läge att göra det så snart som möjligt.Vi tar 18kr/l som vi säljer över disk.
Titel: SV: Hur funkar detta system (IVT Greenline HE C7)?
Skrivet av: purjo__ skrivet 31 december 2013, 11:03:39
Om det bara behövs nån enstaka liter så går det bra att fylla på med vatten.
Titel: SV: Hur funkar detta system (IVT Greenline HE C7)?
Skrivet av: freli477 skrivet 31 december 2013, 13:52:23
Helt korrekt.

Du kan börja där, men troligen måste du även justera ner det högre värdet.
Puckeln är en finjustering som jag skulle vänta med att ställa in tills man fått ordning på V och H värdena.
Räkna med att det tar en vinter innan du hittat rätt värden, ändra max en gång/dygn och anteckna gärna V och H samt innetemp så kommer du så småningom hitta rätt.

Fint då ska jag jämna ut puckeln och sänka även den högra lite. Just nu är det ganska varmt på övervåningen...

//Fredrik
Titel: SV: Hur funkar detta system (IVT Greenline HE C7)?
Skrivet av: freli477 skrivet 31 december 2013, 13:54:18
Om du inte har fyllt på med sprit i kärlet så är det läge att göra det så snart som möjligt.Vi tar 18kr/l som vi säljer över disk.

Ok, jag ska kontakta VVS firman så snart de öppnar igen efter nyår. Det var ju inte farligt dyrt iaf. =)

//Fredrik
Titel: SV: Hur funkar detta system (IVT Greenline HE C7)?
Skrivet av: Hasse G skrivet 31 december 2013, 15:26:11
Borde vara flexslangar mellan pump och radiatorsystem!