Det beror på vilken temperatur det är ute, det finns ett diagram i manualen för pumpen som visar detta.
erp
Har inte lyckats hitta detta diagram i manualen (Installations- och skötselanvisning 162 101 04/1 från 2010-10-25, som finns på CTC:s hemsida). På vilken sida skall jag leta, eller tittar jag i fel manual?
Har idag varit i kontakt med CTC och fått följande besked:
Värmepumpen stoppar på både för hög VP in och VP ut, det som inträffar först. Stoppvärdena för VP in är 48 gr vid Ute VP -7 gr och 43 gr vid Ute VP -15 gr. Proportionalitet gäller mellan dessa värden. Stoppvärdena för VP ut är 55 gr vid Ute Vp -7 gr och 48 gr vid Ute VP -15 gr. Proportionalitet även här.
I EcoAir-manualen finns ett diagram på sid.17, som CTC kallar "arbetsområde". Tyvärr finns inga benämningar på axlarna, men de skall vara VP ut på y-axeln och Ute VP på x-axeln. Så långt enligt CTC.
Nu några egna funderingar. Antag ett hus med justering 0 och lutning 50. Vid utetemp -10 gr är framledningens börvärde då ca. 47 gr enligt diagram på sid. 6 i EcoEl-manualen. Då jobbar undre pannan mellan 47 och börvärdet 52 gr. Om temperaturfallet från nedre pannan till värmepumpen är någon grad, så skulle alltså VP in variera mellan 46 och 51 gr. Enligt ovanstående uppgifter från CTC stoppar värmepumpen vid 46 gr om Ute VP är -10 gr. Vi skulle alltså i detta fall vara precis på gränsen att värmepumpen stoppas.
Emellertid är nedre pannans temperatur, så som den mäts i EcoEl, inte helt representativ för temperaturen på vattnet från pannan till värmepumpen. Givaren lär sitta någonstans i mitten på pannan och mäter någon form av blandningstemperatur. Utloppet från pannan till värmepumpen sitter mycket nära inloppet för returvattnet från radiatorerna. Det gäller alltså, som många påpekat på detta forum, att hålla nere tempen på returvattnet, så att VP in blir så låg som möjligt.
Resonemanget kanske ändå kan tjäna som en vägledning till vid vilken utetemp man bör spärra pumpen? Det förefaller dock som om man måste ha ett "lågtemperatursystem" för att överhuvudtaget kunna köra värmepumpen vid -15 gr.
Vad har ni för synpunkter på min betraktelse ovan? Finns det några svagheter eller direkta fel i funderingarna?
Det finns inget så praktiskt som en god teori!