Ovanligt lite varmvattendrift i förhållande till totala drifttiden.
Äsch, du har väl en sådan här (bifogad) att titta i?
Har du mera statistik som t.ex antal starter, var huset är beläget, uppvärmd yta, isolering, typ av fönster, golvvärme eller bara radiatorer, djup på borrhål etc...?
För mig låter det som en ekonomiskt väldimensionerad pump med bra driftvärden, (lite högt dt på Kb som tidigare sagts) å andra sidan kanske den är nystartad.
...130 meter borrhål i Sundsvall till en pump på 7 kW är snålt... ...COP 3,7 känns väl optimistiskt med tanke på köldbärartemperaturerna. Det verkar inte heller vara golvvärme...
Citat från: Roland skrivet 26 november 2009, 12:26:33...130 meter borrhål i Sundsvall till en pump på 7 kW är snålt... ...COP 3,7 känns väl optimistiskt med tanke på köldbärartemperaturerna. Det verkar inte heller vara golvvärme... Helt riktigt, Roland. Med dagens mått är det nog löjligt snålt tilltaget, men... ...för mig känns det nästan lite som om vi som gjorde det i början på 2000-talet var lite av pionjärer. Då trodde man väl att det skulle räcka gott och, (rätta mig om jag har fel) det är väl nu på senare tid som man medvetet borrar hålen mycket djupare än då eftersom man nu lärt sig av dåtidsmisstagen.Och nej, jag har inte någon golvvärme heller.
Roland... ...OJ, vad jag skulle vilja veta vad ditt påstående om deltaT = 6 är......OJ, vad jag skulle vilja förstå vad som inte går ihop...Hur kollar jag på enklaste sätt om mina givare är ute och cyklar?Hur kollar jag om den eventuella strypning finns som du tror existerar?Vad borde jag ha haft för värden enligt dig?Kopierar in värdena från första inlägget och fyller på med de jag läser av nu nedan,Kb från/till......................-5°/1°..................................-6 / 0°Vad är det som inte stämmer?Förklara gärna för mig för jag har ingen aning.
Jag ändrade ju cirkulationspumpen för värmesystemet (från läge II till I) vilket resulterade i att elementen upplevdes kallare eftersom hastigheten ej räckte till. DeltaT på varma sidan ökade från 5-6° till 7-8° men vad hjälpte det när det ju som sagt blev svalare inomhus. Således är den ändrad tillbaks till läge II med DeltaT tillbaks ned till 5-6° vilket i sin tur gav värmen åter.
Om jag nu skall ställa tillbaks värmesystemets cirkulationspump på läge I igen, 1. Hur skall jag då förändra kurvan?2. Hur påverkar det elförbrukningen?
Köldbärarpumpen i läge III, 130 meter borrhål, 7 kW pump och deltaT = 6. Det går bara inte ihop. Antingen visar någon av eller bägge givarna fel eller också är det en strypning i cirkulationen.
Hur kommer man fram till att vårt flöde är 0,2 l/s?
Jag undrar om max tillåtet tryckfall 19 kPa verkligen är korrekt. Jag har svårt att tänka mig att en variant av en pump skulle skilja sig markant från övriga, även från andra fabrikat. Det är ju väldigt lika komponenter som används.
Är inte riktigt med i matematiken. Pumpen har gått 122 timmar från den 15/12 till 20/12 och det är också kalendertiden.
De stora frågorna är nu, 1. Vad gör jag för att få ordning på denna anläggning? 2. Hur skall jag få sunda drifttimmar vintertid?3. Är jag ensam om dessa minussiffror i borran här i Sverige eller finns det fler som brottas med dessa problem?
Visst har jag element som jag tycker är misstänkt lika i temperatur uppe samt nere men jag har inte riktigt förstått vad som skall prioriteras, öppna spjäll som vissa förespråkar kontra stryp för att förhindra kortslutning som andra säger.Blir faktiskt inte riktigt klok på det där.