Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: VeronicaA skrivet 31 augusti 2015, 21:56:20

Titel: Tips om handlingsplan inför vintern ...
Skrivet av: VeronicaA skrivet 31 augusti 2015, 21:56:20
Hallå allihopa!

Vi har värmt vår pool hela sommaren med en elva år gammal Euronompump som tickar på bra.  I vintras tyckte jag dock den hade lite dålig verkningsgrad (jag har ältat detta tidigare med er på forumet). Nu har en vän till mig varit hemma och installerat en flödesmätare så nu kan jag med rätt stor säkerhet konstatera att pumpen levererar ut dryga 8 kw. Med 3,4 kw in får jag då en cop på ca 2,5 vid plus 18 grader utomhus. :-\

Tre frågor till alla er proffs:
1. Vad tror ni pumpen grejar i vinter när det blir minusgrader?
2. Är det värt att köra vidare tills pumpen dör eller är det bättre att byta med en gång?
3. Flödet är bara dryga 700 l/h och då står ändå cirkulationspumpen (Grundfos 45/60) i läge tre. Tycker ni det är för lågt, och kan det i så fall vara något strul med pumpen (jag har luftat den då och då...)?

Ha det bra i sensommarvärmen! "love"

VeronicaA

Edit: Kanske bör nämna att returtemperaturen till pumpen just nu är hela 42 grader och tempdiffen 10 grader. Man vill ju ha varmt i poolen :) Pumpen jobbar mot en acktank på 500 l.
Titel: SV: Tips om handlingsplan inför vintern ...
Skrivet av: Carl N skrivet 01 september 2015, 22:20:54
COP 2,5 vid +18 °C ute är inge vidare, skulle tro att den kommer ge rätt dåligt med uteffekt då utetemperaturen kryper neråt...
Jag skulle nog börja kolla på ett alternativ.
Den sista frågan kan bero på många olika saker, men köper du nytt så se till att byta ut cirkpumpen med i så fall.
Titel: SV: Tips om handlingsplan inför vintern ...
Skrivet av: Rickard skrivet 02 september 2015, 07:22:47
OM tanken är kopplad som arbetstank är 700 liter/h lite.
Om den är kopplad som volymförstorare så är det rörsystemet till radiatorer/poolväxlare som avgör flödet, inte tanken eller pumpen.
Svårt att svara säkert på flödesfrågan alltså.

COP är ju väldigt låg med tanke på utetempen, torde inte ge mycket till besparing när det blir minusgrader och den börjar avfrosta.
Euronom har nog gjort bra prylar, men det har hänt mycket de senaste tio åren.
Titel: SV: Tips om handlingsplan inför vintern ...
Skrivet av: VeronicaA skrivet 03 september 2015, 21:35:36
Nu har jag på inrådan av Euronom spolat igenom värmepump och rörsystem med en vattenslang för att se att det inte satt några döda råttor i rören. Typ. Flödet är dock detsamma. Acktanken är för övrigt kopplad som arbetstank.

Med de tre olika lägena på Grundfos-pumpen får jag följande värden:
Läge 1 - 360 l/h ,  dT =17 grader  =>  P=7,1 kw
Läge 2 - 500 l/h ,  dT =13 grader  =>  P=7,5 kw
Läge 3 - 700 l/h ,  dT =10 grader  =>  P=8,1 kw

Cirkulationen är alltså riktigt kass, men det ser ut som att en ökad cirkulation ger ökad effekt. Frågan är hur länge den kurvan fortsätter stiga? Men det ser ju ut som det är värt ett skott på att testa en ny cirkulationspump. Eller ta hem ett proffs som kan kolla varför flödet är så dåligt. Eller är det lika bra att byta hela systemet. Suck. Svårt med beslut. Sc:,h

Hjälp mig  "love"
VeronicaA
Titel: SV: Tips om handlingsplan inför vintern ...
Skrivet av: Rickard skrivet 04 september 2015, 04:33:01
Ofta sitter ju ett filter någonstans i cirkulationen, har du kollat det?
Brukar se ut som en liten utbuktning på röret, med en "mutter" som går skruva bort, bakom den sitter ett cylindrisk filter som kan plockas ut och rengöras mekaniskt.
Titel: SV: Tips om handlingsplan inför vintern ...
Skrivet av: VeronicaA skrivet 04 september 2015, 09:06:07
Jodå - det filtret har jag rengjort bortom vett och sans.

En idé kanske är att testa att flytta cirkulationspumpen jag har till värmeväxlaren för poolen för att se om flödet går upp. Tveksamt dock om jag eller någon i min vänkrets känner sig bekväm med att flytta runt på cirkulationspumpar. Är det behörig elektriker som gäller för det?

VeronicaA