Hej allesammans!
Jag har nu kört min Värmepump Nibe 1115-10 med VPA 300/200 hål 220m i ca 1,5år.
Till i förrgår har jag inte haft några problem, förra vintern klarade den -17 utan tillsatsvärme.
När jag igår kom hem efter jobbet tyckte min fru att värmepumpen gått oavbrutet med tillsats värme på, (15timmar). Kollade -gradminuter som ej tickade ned. Köldbäraren in +1 ut-3
Fick för mig att pumpen endast levererade värme från tillsatsvärmen.
Jag slog av pumpen och startade om.
Pumpen gick nu helt ok, hela natten inga problem, ingen tillsatsvärme pumpen betade av gradminuterna, och uppförde sig helt normalt.
Men i dag  vid lunch tid började den trilskas igen. när jag stod vid pumpen började gradminuterna fara iväg.  Pumpen gick, men det kändes som den inte producerade värme.
Samt att elen gick på. utgående Värmebärare ljummen fast pumpen gick.
Vad kan det vara??
Pelle
Titel: SV: Problem med min 1115-10
Skrivet av: Bertil skrivet 22 januari 2006, 19:36:09
Är du säker på att kompressorn gick?  Vid kraftig kyla kan VP stanna av tex hög returtemp.
Sånt måste undvikas pumpen skall alltid gå kontinuerligt vid svinkyla!!

Nåt annat fel ???
Titel: SV: Problem med min 1115-10
Skrivet av: CarMan skrivet 22 januari 2006, 19:49:01
känn på rörena till VPA:n
har du en kärvande växelvantil kan värmen sticka iväg dit.
Titel: SV: Problem med min 1115-10
Skrivet av: pelle gustafsson skrivet 22 januari 2006, 23:57:38
Svar till Bertil.
Jo då pumpen brummade och gick med grön indekering på drift.

Ang carman´s svar gällande vxl-ventil, kan den stoppa upp cirkulationen på värmebärare genom pumpen??
MVH
Pelle
Titel: SV: Problem med min 1115-10
Skrivet av: CarMan skrivet 23 januari 2006, 09:26:31
Svar till Bertil.
Jo då pumpen brummade och gick med grön indekering på drift.

Ang carman´s svar gällande vxl-ventil, kan den stoppa upp cirkulationen på värmebärare genom pumpen??
MVH
Pelle

den stoppar inte cirkulationen genom värmepumpen. om du skulle ha stopp på cirkulationen genom värmpumpen skulle du få HP-larm direkt.
om växelventilen inte är helt stängd så går värme ut o värmer din VPA, samtidigt som den värmer radiatorerna & det lär inte din pump orka.
Titel: SV: Problem med min 1115-10
Skrivet av: overlander skrivet 23 januari 2006, 10:05:52
Hadde precis samma problem i fjol med min 1210 då hadde mycket ricktigt trevägsventilen kärvat.
bara knacka lite på den handtaget  på skruvmejseln så spratt den loss. Problemet åter komm då och då så de var bara till att bytta ventil. :'(
Titel: SV: Problem med min 1115-10
Skrivet av: pelle Gustafsson skrivet 28 januari 2006, 12:57:12
Hej !

Har inte ännu fått klart för mig vad som hände med pumpen, eftersom jag har en belastningsvakt på anläggning så har jag börjat att fundera på om kontaktdonet är slitet. Tror nämligen att den löst ut vid max effekt på tillsatsvärmen. Endast orkat med 4,5kw, av de(9kw). Och därför stått och tröskat på 4,5. Tittade inte på vakten eftersom tillsatsvärmen lyste på pumpen, men å andra sidan borde ju allt  ha slocknat vid max effekt !?.
Nu går pumpen helt ok, vxl ventilen fungerar. Så en får väl vänta till nästa köldknäpp.
Jag har en fråga: Vad är optimalt för en pump att höja temperaturen på värmebäraren säg vid 30 grader inn. vad är bästa ut ?  Köldbärare inn +3 ut -1.
Pelle