Skrivet av: silverräven
« skrivet: 27 december 2010, 21:44:29 »Har du kontrollmätt så att givaren visar rätt?Svar nej.
Skrivet av: silverräven« skrivet: 27 december 2010, 21:44:29 »Har du kontrollmätt så att givaren visar rätt?Svar nej. Skrivet av: purjo__« skrivet: 27 december 2010, 18:22:49 »Har du kontrollmätt så att givaren visar rätt?
Skrivet av: silverräven« skrivet: 27 december 2010, 16:57:50 »När kompressorn gått ca 30 min efter avfrostning.
T1 32,3 Start 31,6 stopp 33,8 T2 -5,1 T6 74,5 T8 37.8 T9 31,5 T10 31,7 T11 -6,7 T12 -5,1 Skrivet av: Lmf« skrivet: 27 december 2010, 15:52:14 »Och hur ser dina övriga temperaturer ut när kompressorn har 75°C
(T1-T12) Och vilket läge har du ladd pumpen ställd på? Skrivet av: silverräven« skrivet: 27 december 2010, 13:52:25 »Kompressortemperaturen kommer aldrig över 75 grader. Vad kan det bero på?
Jag har uppmärksammat här på forumet att det kan vara 95 grader eller mer på motsvarande pumpar. |
|