Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 12 augusti 2015, 22:07:27 »

Samma resultat i loggen jag tror du har för hög legionella brännings temp helt enkelt kolla med Nibe vad dom säger. Om man vill logga egna värden gör man en logg sett fil och placerar på usb minnet det finns ett program Nibe modbus manager man kan använda till att göra en fil men det är begränsat till 20 logg punkter och vissa värden tar 2 logg punker i beslag men det går att klippa och klistra och skapa en logg sett fil med flera logg punkter vet dock inte hur många.
Skrivet av: V-S
« skrivet: 12 augusti 2015, 21:31:54 »

Ladda upp en logg från körning med senaste firmware. Jag antar de du refererar till är med gamla FW

Lite seg men här kommer loggar från de två senaste körningarna (hoppas jag då den senaste FW pajjade min fina Excelfil som jag använt för att läsa loggarna). Samma meddelande återkommer.

@Smurfen: Lite off-topic men har du koll på hur man skapar egna loggfiler till 1245?

Skrivet av: V-S
« skrivet: 04 augusti 2015, 14:29:47 »

Kollade just i min Nibe Uplink. Precis som du säger Smurfen så sparkar pumpen bakut på hög returtemp. Kanske är så att min stopptemp vid legionellakörning helt enkelt är för hög.. men då tycker jag det är märkligt att Nibe skulle låta den vara fritt inställbart till 65 °C..

Larmnummer: 163
Rapporterades: 2015-07-25 00:24:53
Försvann: 2015-07-25 01:22:38

Detta larm återställs automatiskt vid nästa kompressorstart.
Larmet kan bero på:
- Högt vald värmekurva och/eller förskjutning värmekurva.
- Högt flöde i värmesystemet.
- Högt vald stopptemperatur för varmvattenladdning.
- Stängda eller strypta rums-/termostatventiler på grund av hög rumstemperatur.
Vid återkommande larm, kontakta din installatör.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 03 augusti 2015, 22:19:55 »

Ladda upp en logg från körning med senaste firmware. Jag antar de du refererar till är med gamla FW
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 03 augusti 2015, 17:17:09 »

Den ger upp redan 01,26 returen är bt3 vilken ligger på 65 grader då men konstigt om man kan ställa legionella temp högre än vp fixar ?
Skrivet av: V-S
« skrivet: 03 augusti 2015, 16:22:28 »

Om man tittar i första loggen så får den upp tempen till 57.6 grader men då ligger returen på 65 grader vilket är max så jag tror det är därför den kopplar ur elpatronerna och larmar att den inte får upp rätt temp.

Hur kommer du fram till 65 grader i retur? Värdet på legionellakörningen är ju fritt inställbart upp till 65 °C dvs 65 °C vid BT6.. Jag tycker det ser ut som att pumpen är på väg att nå min måltemperatur på 59 °C men ger upp ca 01:45 när BT6 peakar på 58,1 °C. Enligt felmeddelandet så har måltempen inte nåtts inom 5 timmar..
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 03 augusti 2015, 14:44:01 »

Om man tittar i första loggen så får den upp tempen till 57.6 grader men då ligger returen på 65 grader vilket är max så jag tror det är därför den kopplar ur elpatronerna och larmar att den inte får upp rätt temp.
Skrivet av: V-S
« skrivet: 03 augusti 2015, 13:59:56 »

Tyvärr återkommer indikeringen trots uppdaterad mjukvara. Som ni ser i tidigare bifogade loggar så jobbar pumpen upp temperaturen men programmet verkar inte tycka att det är tillräckligt. Fler förslag på lösningar??
Skrivet av: V-S
« skrivet: 23 juni 2015, 07:49:10 »

Uppdateringen är utförd och intervallet är sedan tidigare inställt på 14 dagar. Jag har inte kollat i burken men det borde ha skett en körning i helgen. Inga larm än så länge! tummenupp
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 17 juni 2015, 09:07:56 »

Hunnit testa efter uppgradering?
Skrivet av: V-S
« skrivet: 10 juni 2015, 10:29:02 »

Ok. Tack för snabbt svar  ska testa att uppdatera!
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 10 juni 2015, 09:58:45 »

Uppdatera till senaste firmware, 6629R3.

Jag ser att du kör 5539 och legionella fungerade inte för mig på min 1245-12 med någon 5539-version. Jag fick backa till 3105R7 för att få det att fungera.

Efter uppgradering till 6629R3 fungerar det utan problem.
Skrivet av: V-S
« skrivet: 10 juni 2015, 08:30:56 »

Hej,

Efter lite diskussioner med VVS-folk och sökandes här i forumet har jag för ca 6 månader sedan höjt måltemperaturen vid periodisk höjning till 59 °C. Vid varje körning sedan dess har pumpen lämnat ett meddelande: "På 5 timmar kunde inte önskad temperatur uppnås vid periodisk höjning av varmvattnet. Anläggningen återgår till normaldrift och gör ett nytt försök vid nästa tillfälle för periodisk höjning. Återkommer problemet, kontakta din installatör."

Jag har tidigare haft lite mjuka begränsningar på elpatronen men tog bort dessa efter vintern för att testa om det var mjukvaran som bromsade i legionellakörningen. Men problemet återstår. Jag bifogar de tre senaste dygnen med periodisk höjning.

Några idéer??

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!