Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: hallingen skrivet 07 mars 2006, 08:12:24

Titel: Max temp???
Skrivet av: hallingen skrivet 07 mars 2006, 08:12:24
Hei!

Jeg har golvvarme og det anbefales at fremledningstemp ikke overstiger 45 grader.
Pumpen er derfor stilt med "max temp" 45 grader.
Vi har hatt  ned mot -25 grader de seneste dagene, og jeg har lagt merke til at fremledningstemperaturen har gått helt opp i 47 grader Sc:,h
Er det slik at max temp er max "børtemp" og at delta på varm side som i mitt tilfelle er 5-6 grader må legges til??
Min maks fremledningstemperatur er i tilfelle 45 grader + 5-6 grader = 50-51 grader :-\
Betyr det i tilfelle at jeg må justere ned til max temp ca 40 grader for å være sikker på å ligge under 45 grader framledning???

Thermia support, adam, bertil, diplomaten eller andre Thermia-experter, fint om dere har et svar på dette!!




Titel: SV: Max temp???
Skrivet av: Carl N skrivet 07 mars 2006, 10:28:41
Hei!

Jeg har golvvarme og det anbefales at fremledningstemp ikke overstiger 45 grader.
Pumpen er derfor stilt med "max temp" 45 grader.
Vi har hatt  ned mot -25 grader de seneste dagene, og jeg har lagt merke til at fremledningstemperaturen har gått helt opp i 47 grader Sc:,h
Er det slik at max temp er max "børtemp" og at delta på varm side som i mitt tilfelle er 5-6 grader må legges til??
Min maks fremledningstemperatur er i tilfelle 45 grader + 5-6 grader = 50-51 grader :-\
Betyr det i tilfelle at jeg må justere ned til max temp ca 40 grader for å være sikker på å ligge under 45 grader framledning???

Thermia support, adam, bertil, diplomaten eller andre Thermia-experter, fint om dere har et svar på dette!!


Det är börvärdet som begränsas, ärvärdet kan som du märker tillfälligt överstiga detta, vill du vara säker på att ärvärdet aldrig överstiger 45ºC måste du ställa ner max temp till ca 40ºC.